Solcelleanlegg. Jordfeilbryter type B på AC-siden

Spurt 11:06 - 28.8.2020 av Sunny|Siste svar 7:07 - 18.8.2022 av Hans Olav Arnesen

Sunny

Hei

Dersom solcelleinverter som er "non-isolated", men den tilfredsstiller IEC 62109-1 : 2010. Er det da greit at jordfeilbryter er "vanlig" og ikke av typen B?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:56 - 31.8.2020
Instructor contact card

NEK 400:2018 beskriver dette i tredje kulepunkt i avsnitt 712.530.4.101 Strømstyrt jordfeilvern:

Hvor strømstyrte jordfeilvern er benyttet for å beskytte solcelle AC-forsyningskurser, skal dissevære strømstyrte jordfeilvern type B i samsvar med NEK EN 62423, med mindre:

produsentens montasje-/bruker-veiledning spesifiserer at vekselretteren har minst enkeladskillelse mellom AC-siden og DC-siden, eller

installasjonen anordnes med enkel adskillelse mellom vekselretter og det strømstyrtejordfeilvernet vha. en transformator med adskilte viklinger, eller

vekselretteren er i samsvar med NEK EN 62109-1 og produsentens montasje-/brukerveiledningikke spesifiserer at det ikke skal benyttes strømstyrt jordfeilvern type B. I slike tilfeller skal det strømstyrte jordfeilvernet velges i samsvar med produsentens montasje-/bruker-veiledning.

Konklusjon siste kulepunkt: Det må benyttes jordfeilvern type B om ikke produsentens montasjeanvisning beskriver noe annet.

AB

Postet 12:05 - 16.8.2022

I regi av ny nek400 så er det kommet oppklaringer rundt DC bryter foran solcellekurser. Teksten er endret til et leselig format og hensikten er (Slik jeg har forstått) at man slipper DC bryter foran solcelleomformer så lenge den er produsert i henhold til EN 62109-1 og at bruksanvisning ikke spesifiserer at type B vern må brukes. Flere av de populære inverterne på markedet idag spesifiserer at hvis man av lokale/spesielle forhold MÅ ha en jordfeilbryter fremfor så må den være eksempelvis type B på 300mA eller større. Solcelleanlegg blir montert med type B brytere uten at det er direkte krav eller behov for det. Så fasiten for et enkelt solcelleanlegg idag er å bygge AC forsyningen som dobbeltisolert, uten jordfeilbryter fremfor, og såklart bruke omformer som tilfredsstiller NEK en 62109-1. Korriger meg gjerne dersom jeg har tolket feil.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:34 - 17.8.2022
Instructor contact card

I regi av ny nek400 så er det kommet oppklaringer rundt DC bryter foran solcellekurser. Teksten er endret til et leselig format og hensikten er (Slik jeg har forstått) at man slipper DC bryter foran solcelleomformer så lenge den er produsert i henhold til EN 62109-1 og at bruksanvisning ikke spesifiserer at type B vern må brukes. Flere av de populære inverterne på markedet idag spesifiserer at hvis man av lokale/spesielle forhold MÅ ha en jordfeilbryter fremfor så må den være eksempelvis type B på 300mA eller større. Solcelleanlegg blir montert med type B brytere uten at det er direkte krav eller behov for det. Så fasiten for et enkelt solcelleanlegg idag er å bygge AC forsyningen som dobbeltisolert, uten jordfeilbryter fremfor, og såklart bruke omformer som tilfredsstiller NEK en 62109-1. Korriger meg gjerne dersom jeg har tolket feil.

Det er fint om du viser til aktuelt avsnitt i NEK 400:2022, som du mener er endret. Eller mener du med "i regi av NEK 400" et svar i FAQ fra NK64?

Det er alltid lurt å referere til "skriften" i innspill/spørsmål.

AB

Postet 7:36 - 17.8.2022

Det er fint om du viser til aktuelt avsnitt i NEK 400:2022, som du mener er endret. Eller mener du med "i regi av NEK 400" et svar i FAQ fra NK64?

Det er alltid lurt å referere til "skriften" i innspill/spørsmål.

Ja beklager, det gikk ikke å redigere innlegget. Det gjelder 712.530.4.101. NK64 har også lagt ut beskrivelse av tredje kulepunkt i sine tolkningerReferer til samme kulepunkt som du nevnte tidligere som nå har fått endret tekst i 2022 utgaven. Hvor hovedteksten sier at "der hvor man benytter strømstyrt jordfeilvern så må man bruke B vern, med mindre:"

Poenget som skulle komme fram er at å bruke type B vern kun er nødvendig dersom leverandør av inverter spesifiserer at det må brukes, (forutsatt at man har en inverter som er i henhold til EN62109) Inverter leverandører anbefaler stort sett å ikke ha forankoblet jordfeilvern. (har sjekket monteringsavisningen av de 3-4 mest brukte inverterene)Strømstyrt jordfeilvern blir også kun aktuelt uansett type dersom man ikke velger å bygge AC kursen som en dobbeltisolert kurs. Vil gjerne bli korrigert dersom jeg har misforstått dette

712.530.4.101 Strømstyrt jordfeilvern

Hvor strømstyrte jordfeilvern er benyttet for å beskytte solcelle AC-forsyningskurser, skal disse være strømstyrte jordfeilvern type B i samsvar med NEK EN 62423, med mindre:

produsentens montasje-/bruker-veiledning spesifiserer at vekselretteren har minst enkel adskillelse mellom AC-siden og DC-siden, eller

installasjonen anordnes med enkel adskillelse mellom vekselretter og det strømstyrte jordfeilvernet vha. en transformator med adskilte viklinger, eller

solcelleomformeren er i samsvar med NEK EN 62109 og produsenten spesifiserer en annen type strømstyrt jordfeilvern.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:07 - 18.8.2022
Instructor contact card

Ja beklager, det gikk ikke å redigere innlegget. Det gjelder 712.530.4.101. NK64 har også lagt ut beskrivelse av tredje kulepunkt i sine tolkningerReferer til samme kulepunkt som du nevnte tidligere som nå har fått endret tekst i 2022 utgaven. Hvor hovedteksten sier at "der hvor man benytter strømstyrt jordfeilvern så må man bruke B vern, med mindre:"

Poenget som skulle komme fram er at å bruke type B vern kun er nødvendig dersom leverandør av inverter spesifiserer at det må brukes, (forutsatt at man har en inverter som er i henhold til EN62109) Inverter leverandører anbefaler stort sett å ikke ha forankoblet jordfeilvern. (har sjekket monteringsavisningen av de 3-4 mest brukte inverterene)Strømstyrt jordfeilvern blir også kun aktuelt uansett type dersom man ikke velger å bygge AC kursen som en dobbeltisolert kurs. Vil gjerne bli korrigert dersom jeg har misforstått dette

712.530.4.101 Strømstyrt jordfeilvern

Hvor strømstyrte jordfeilvern er benyttet for å beskytte solcelle AC-forsyningskurser, skal disse være strømstyrte jordfeilvern type B i samsvar med NEK EN 62423, med mindre:

produsentens montasje-/bruker-veiledning spesifiserer at vekselretteren har minst enkel adskillelse mellom AC-siden og DC-siden, eller

installasjonen anordnes med enkel adskillelse mellom vekselretter og det strømstyrte jordfeilvernet vha. en transformator med adskilte viklinger, eller

solcelleomformeren er i samsvar med NEK EN 62109 og produsenten spesifiserer en annen type strømstyrt jordfeilvern.

Ja, tredje kulepunkt i avsnitt 712.530.4.101 har blitt språklig endra i 2022-utgaven (dobbel bruk av ikke er fjerna). Dette medfører imidlertid ingen endring av krav.

Det har ikke kommet noen tolkninger eller endringer av dette avsnittet til 2018-utgaven.

Du har forstått bruk/ikke bruk av jordfeilvern, alternativt dobbel eller forsterka isolasjon som beskyttelse mot elektrisk sjokk, helt rett.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.