Ruben Haneberg

712.514.2.101 setter krav til farge på solcellekabel ved merking. Dersom DC ledere merkes med farge skal hvit for negativ faseleder og rød for positiv faseleder benyttes.

I de fleste installasjoner benyttes kun sorte kabler med kabelmerke som forteller polaritet eller rød og sort kabel.

Sistnevnte er da ikke ihht kravene og krever tilleggsmerking ved alle termineringspunkter slik vi tolker det?

Utfra nettsøk er hvit solcellekabel lite brukt og lite tilgjengelig...

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:23 - 2.8.2023
Instructor contact card

Du har rett; det kan benyttes enten fargemerking eller annen form for tydelig merking. Benyttes fargemerking skal denne være rød for positiv faseleder og hvit for negativ faseleder.