Solcelleomformere og krav til oppfyllelse av IEC-62109

Spurt 7:55 - 12.1.2024 av Danii|Siste svar 9:20 - 12.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Danii

I NEK400 står det følgende i PV kapittelet:

712.511.102 Solcelleomformere skal være i samsvar med NEK EN 62109.

Solcelleomformere skal velges iht. de forventede ytre påvirkninger og i samsvar med NEK EN 62109-1:2010 avsnitt 6.

Hvordan skal denne tolkes? Skal solcelleomformeren tilfredsstille hele 62109? I så fall så undrer jeg på hvorfor teksten under spesifiserer at avsnitt 6 skal følges. Noen som har innspill rundt dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:20 - 12.1.2024
Instructor contact card

712.511.102 Solcelleomformere skal være i samsvar med NEK EN 62109.


Solcelleomformere skal velges iht. de forventede ytre påvirkninger og i samsvar med NEK EN 62109-1:2010 avsnitt 6.


Dette betyr at: Ja, solcelleomformeren skal tilfredsstille hele 62109, og avsnitt 6 i denne standarden gjelder ved vurdering av hvilke ytre påvirkninger solcelleomformeren skal tåle.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.