Var i en leilighet og kikket på et relativt nyrenovert bad (3-4 år gammelt) bad og tok et bilde (beklager bildekvalitet, kameraet har tydeligvis tatt kvelden). I den forbindelse ble jeg litt nysgjerrig på soneinndeling og forskrifter for bad. Denne stikkontakten må da være innenfor sone1 (innenfor 1,2m ""taulengde"" fra dusjehode) og følgelig ikke ha lov til å ha stikkontakt?
Og det er jo mange små bad som har lignende løsninger med dusj rett ved siden av vasken. Er dette lov ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

sev

Postet 22:37 - 23.3.2009
Her et bildet

Forumleder

Postet 7:26 - 25.3.2009
I normen står det at du i sone 1 kan bruke installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV og med merkespenning som ikke overstiger 25 V AC eller 60 V DC. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sonene 0 og 1.

Dette står i Elsikkerhet nr 71:
PLASSERING AV STIKKONTAKT PÅ BAD
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg henviser til NEK 400 som metode for å tilfredsstille sikkerhetskravene i forskriften. NEK 400:2006 del 701 ?Områder som inneholder badekar og/eller dusj? angir at stikkontakt skal være plassert utenfor sone 2, med mindre denne er beskyttet med PELV eller SELV eller er basert på spesiell forsyningsenhet for barbermaskin i samsvar med norm NEK EN 60558-2-5.
Dersom stikkontakten er montert i lysarmatur, lyslist, annet elektrisk utstyr eller baldakin som delvis er montert i sone 2, har dette blitt tolket på flere måter i bransjen.

Relatert til sikkerhetskravene i fel har DSB vurdert det slik at det er plasseringen av selve kontakten, og ikke utstyret denne er montert inn i, som er avgjørende for om sikkerheten er ivaretatt. Dette vil si at forskriftens krav er oppfylt så lenge selve kontakten er plassert utenfor sone 2. Installatør må likevel foreta en risikovurdering av installasjonen på det aktuelle stedet og for det aktuelle utstyret.

Så med det tatt i betraktning mener jeg at den stikkontakten du har tatt bilde av ikke er i henhold til normen.

sev

Postet 10:08 - 25.3.2009
Det var det jeg også trodde. Men er det under slike omstendigheter mulig å ""risikovurdere seg vekk fra"" baderomsnormene og soneinndeling, er ikke de absolutte?

Samme gjelder med avtrekksviften i dette rommet, denne er plassert i innenfor sone 1. Men det er vel kanskje lov, man får vel egne vifter til dette formålet selv om det er 230v tilførsel (med topolt bryter)?

Dette tilfellet er ikke det eneste. Det finnes jo haugevis med bad av denne størrelsen, i blokker og hoteller, hvor det kanskje ikke er praktisk mulig å få til en annen løsning. Man må rett og slett unngå stikkontakter da.

StreetBob

Postet 17:24 - 25.3.2009
Om en hadde snudd lampen 180 grader, eller hatt en lampe med stikkontakten på venstre side, så ville alt sett bedre ut. Kanskje avstanden hadde vert lang nok til at en oppfylte kravet i normen?

Mont

Postet 21:33 - 25.3.2009
Etter 701:2008 så er det vel lov å ha stikk for vaskemaskin/barbermaskin i sone 2?

Ref. 701.512.2.01

sev

Postet 22:53 - 25.3.2009
Om armaturen hadde vært snudd så hadde den fortsatt vært i sone 1, mao. ikke lov til å ha stikk. Sone 1 = 120cm fra dusjhode.

Den stikkontakten som er lov i sone 2 er ""barbermaskin-stikkontakt"" ihht en eller annen ENxxx norm. Men dette er spesialstikk for lav spenning av noe slag..

Mont

Postet 21:41 - 26.3.2009
At i dette tilfelle så vil den falle innunder sone 1 er en ting.

Men tror forsatt ved det jeg refererte til vil gjøre det lovlig å ha ene enden med stikk i sone 2 om den er sånn type merket som de pleier. Men har ikke ENxxx og se hva den innebærer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.