sonen

Spurt 18:34 - 24.2.2009 av sony|Siste svar 6:23 - 25.2.2009 av Forumleder

sony

Ved dusjforheng(dusj uten dusjkar) på bad så blir sone 1 definert som 1,2m i horisontalretning f.o.m 0,1m til 2,25m over gulv.Er da området utforbi soneløst.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

BP

Postet 21:09 - 24.2.2009
Mener huske at sone 1 er 0,6m fra dusjhodet, sone 2 er 0,6m lenger ut og sone 3 resterende.
Men resultatet blir som nevnt, at 1.2m og utover er ""soneløst"".

l

Postet 21:58 - 24.2.2009
Selvom det ikke har soneklassefinisering. Så må man risikovurdere miljøet. Som all annen installasjon. (NEK 51A)

Forumleder

Postet 6:23 - 25.2.2009
Det er som det blir sagt i henhold til NEK 400-7-701:2008 punkt 701.32.04 ved dusj uten dusjkar er det ingen sone 2, men sone 1 er utvidet til 120cm i horisontal retning.

Men som det blir påpekt så skal det utføres en risikovurdering i henhold til tabell 51A ved valg av utstyr i dette miljøet.