Hei, holder på å installerer tannlegekontor. Tannlegene sier de ikke holder på med operasjoner som er fare for liv og helse, slik at vi ikke skal ta hensyn til soner. Når vi tolker NEK400, ser det ut som røntgenrom og behandlingsrom skal være sone1?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, røntgen er ikke respirator så det trenger ikke nødstrøm...
Jeg vurderer dette på samme måte som deg. Sett ut i fra helheten i NEK 400:2018-710 hører et tannlegekontor inn under gruppe 1, og alle relevante krav til denne typen rom skal følges.
Denne forståelsen har for øvrig også forfatteren av Normguiden, relatert til avsnitt 710.3 i normen.