Hvordan går vi frem for å vurdere om kabler kan brukes etter en mindre brann i nærheten slik at kabler er blitt utsatt for sot?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 13:15 - 18.4.2006
Da bør en ta en visuell kontroll. En bør også isolasjonsteste kablene.

Frode

Postet 15:18 - 18.4.2006
Hvis det har vært brann i PVC eller at noe med PVC har blitt varmt dannes det klorgass som angriper kobber.
Det kan da skje at koblinger etter en tid blir dårlig.

Forumleder

Postet 12:42 - 19.4.2006
Dette er en risikovurdering som må taes i sammen med eier ev anlegget. Eier av anlegget er jo ansvarlig for at el anlegget jevnlig blir sjekket av kvallifisert personale. Et råd er en sjekk for eks vært 5 år.

JFS

Postet 13:19 - 24.4.2006
Hva fremgangsmåte bør man bruke for å rengjøre kabler etter en slik brann? Sot etter PVC brann danner jo bla. saltsyre, hva kan man gjøre for å nøytralisere disse forbindelsene?

Forumleder

Postet 7:49 - 3.5.2006
Etter våres syn vis det bare er sot kan man vaske det vekk med såpe og vann, men viss vi ser at det har kommet et syreangrep vil vi anbefale og bytte kabelen/kablene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.