Hei.

Fikk utlevert fagprøve-oppgava idag og har ett par spørsmål.
Skal legge opp en installasjon i ""kontorbygg"" i henhold til NEK400:2014.
Trenger litt hjelp med valg av overbelastningsvern.
Har ikke noe mer belastnings-opplysning enn ladestasjon for elbil på 7400W og varmtvannsbereder på 4500W.
Har ett kontor som innebærer 3 lysarmaturer og 9 uttak til data og diverse.
Har ett bad som innebærer ledspotter, ett dobbelt uttak og varmekabel på 600W.
Har ett kjøkken som skal ha opplegg for komfyr, vifte og oppvaskemaskin, samt stikk over benk.
Er ett TN-C anlegg med Ik 3pmax på 10kA, Ik2pmin på 1kA og Ikj min på 0,9kA. E-verket beskytter inntakskabel med NH00 100A.

Dette har jeg kommet frem til ved å plusse sammen maks belastning på alle kurssikringene som er planlagt for installasjonen.
Total effekt: 33950W
W*Samtidighetsfaktor
33950*0,7= 19962W
Ib = 19962/400 = 49,9A
In = 63A
Leder materiell -> Alu
Leder isolasjon -> PEX
Antall strømførende ledere -> 3
Ref. installasjons metode -> D2
Ktemp v/30 grader -> 1
Knær -> 1

Izmin = 80*1*1 = 80A
Iz avlest = 82A for 25mm2 (i henhold til tabell 6.2b i montørhåndboka)
Iz = 82*1*1= 82A
Ib49,9A<63A<82A

Ville dette vært en fornuftig løsning? Hva ville du eventuelt gjort annerledes?

Tar med glede imot alt av tips ang. oppgaven.
Takknemlig for alle svar.
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.