Spørsmål på el-kontroll næring

Spurt 12:29 - 12.2.2019 av Glenn|Siste svar 9:45 - 13.2.2019 av Sindre

Glenn

Hei

Hvis det går en 3x6mm2/j pfsp frem til en 32A rundstift, og kunden vil bytte denne til en el-billader. Er det da lov å montere laderen med jfb klasse b, og ikke ha forankoblet jfb på kabel? Dette er på IT-nett. Kabelen forlagt i grøft, og klamret på vegg.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:42 - 12.2.2019
Instructor contact card

Dette er ikke tillatt for bolig, hvor hele forbrukerkursen må være beskytta mot elektrisk sjokk. PFSP er ikke klasse II, og det må derfor monteres jordfeilvern type B i sikringsskapet.

Glenn

Postet 14:54 - 12.2.2019

Takk for svar. Hva med næring da? Gjelder det det samme ned klasse 2 kabel?

Sindre

Postet 9:45 - 13.2.2019

Nytt anlegg, enten klasse II eller jfb på kabel. Gammelt anlegg derimot ?