Hvordan er status i 2020 rundt overspenning finvern, noen som har noen anbefalinger på hva jeg burde gå for når det kommer til beskyttelse av PC og TV?
Er det vits med finvern uten grovvern i sikringsskapet?
Er finvern + grovvern tilstrekkelig eller burde jeg heller gå for en UPS?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEK 400:2018 gir mange føringer for valg og montasje av overspenningsvern i avsnitt 534.4.Ved å følge disse føringene vil et utstyr normalt være godt beskyttet.Overspenningsvern Type 2 (mellomvern) plasseres nær installasjonens leveringspunkt (for nye boliger i tilknytningsskap, i henhold til NEK 399). For beskyttelse av følsomt utstyr plasseres overspenningsvern Type 3 (finvern) nært det følsomme utstyret.
Finvern er ikke anbefalt brukt uten at det er montert et «mellom-vern» i sikringsskapet. Disse «finvernene» er en falsk trygghet for forbrukere som tror de er sikret mot overspenning. De tåler normalt opp mot 3kA, mens et lynnedslag som slår ned et par kilometer unna normalt ligger på 5-7kA. Dette kan medføre at både finvern og elektronikk går i stykker.
Blir det derimot satt opp et «mellom-vern» i tavlen (som er konstruert for å tåle 20kA) vil det sikre at både «finvern» og elektronikken normalt er ivaretatt.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.