Om man har ei lampe og en enpolt bryter og måler over bryteren når lampa er på måler man 0V Slår man av lampa og måler får man ca 130V. hvorfor er det slik? burde det ikke vært målt ca 230V nå?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

Forumleder

Postet 7:59 - 17.11.2007
Høres ut som om du har brukt jordleder og faseleder i stedet for fas og fas til lampa. Lyser lampa svakt? Det kan nok være noe annet, som jeg ikke helt klarer å se. Skal tygge litt på den.

aadne

Postet 8:42 - 17.11.2007
Når bryteren står på så får du jo selvfølgelig samme potensial på faseledning og mellomledning (samme ledning).Altså 0 volt.Skrur du bryteren av så får du ca 130 volt ved it-system pga av at du får den andre fasen gjennom glødetråden på lyspæra.Ved 400v tn får du 230v.

Forumleder

Postet 9:28 - 17.11.2007
Dersom du får den andre fasen gjennom glødetråden så skulle det gi 230V, jeg ble litt usikker så jeg prøvde og fikk 230V.

autom l

Postet 12:10 - 17.11.2007
Så dette betyr liten indre motstand i instrumentet da...
nesten rart at ikke lampa gløder da..
Dette er IT nett ja.

Forumleder

Postet 12:26 - 17.11.2007
Hmm det er lørdag i dag, men betyr det ikke at det er lavere motstand i lampa slik at spenningsfallet legger seg over instrumentet.

l

Postet 16:31 - 17.11.2007
Det vet jeg ikke, men jeg tok noen tester her på rommet mitt også.

Har en 16/5 bryter med hver sin utgang
Ene utgangen har en tak armatur med to lysrør andre er en armatur med et lysrør

Nominellespenningen: 245-8v
Spenning på armaturen med to lysrør var 209v.
Spenning på armaturen med et lysrør var 229v

Så tok jeg og målte en vanlig glødelampe(40 eller 60W E27 pære)

Her var nominellspenning=spenning over bryteren.

autom lærling: er vel ikke foressten en lavvolt lampe som kobblet til den bryten du måler over?

Forumleder

Postet 8:30 - 18.11.2007
Det er en glødelampe jeg målte på dvs lav motstand, det er nok en høyere motstand på den lysrørarmaturen du målte på som gir et spenningsfall over lampa, alt dette høres fornuftig ut. Det som høres rart ut er det første innlegget, det tyder enten på som jeg sa at det er brukt jordleder og faseleder i stedet for fas og fas eller kanskje det er den kilden som er koblet til som lager nettopp denne målingen (vet ikke om noen kilder som lager et slikt spenningsfall)

autom l

Postet 13:54 - 18.11.2007
Skal sjekke, men det blir ikke før i morgen. Da er det jobb igjen.

Mont

Postet 8:47 - 21.11.2007
Husk at glødetråden nesten ikke eier motstand før den gløder. Det er derfor lyspærer har en viss startstrøm til temperaturen i tråden når de tusen gradene den skal gløde i. Dermed så vil det bli så ubetydelig motstand i tråden at du skal måle tilnærmet lik fasespenning.

130V må bety at jordleder er koblet på andre siden av pæra eller at det er andre feil på anlegget.

Mont

Postet 8:51 - 21.11.2007
Det er dette prinsippet som er grunn i at prosessoren i en datamaskin jobber dårligere når den er alt for varm.

GA

Postet 10:37 - 21.11.2007
Du skriver.

""Dermed så vil det bli så ubetydelig motstand i tråden at du skal måle tilnærmet lik fasespenning""

Du mener vel at motstanden er så høy at du måler tilnærmet fasespenning. Hadde det vert liten motstand eller kortslutning ville du målt tilnærmet 0V.

Forumleder

Postet 12:41 - 21.11.2007
Nei med høy motstand i glødetråden så vil spenningen ligge over glødetråden og du måler en liten spenning. Dette er helt ut et resultat av ohms lov

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.