spenning

Spurt 19:35 - 3.1.2009 av undrende|Siste svar 7:21 - 9.1.2009 av Mont

undrende

hvis en plugger inn et vaffeljern fra norge i en amrikansk stikk 120v vil det da aldri bli varmt nok for vafflene til å steike?
hvorfor?

jeg ser føre meg vaffeljern som en konstant motstand

U=I*R

når spenningen minker fra 230 til 120v som i amrikanske stikk vil ikke strømmen bli høyere.

lik effekt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

A`ndree

Postet 19:48 - 3.1.2009
Tenk deg at vaffeljernet er påstemplet 1000W ved 230V
I = P/U = 1000/230 = 4,35A
R =U/I = 230/4,35 = 52,9 Ohm

Dersom du kobler til 120V vil effekten bli:
I=U/R =120/52,9 = 2,27A
P =U*I = 120*2,27 = 273W

Ikke mye varme å steke vaffler på dette.

Yasin

Postet 20:24 - 3.1.2009
For å tlføye litt; så kan man se hva som skjer med en mindre spenning slik:

P= U*I; som kan også skrives om til P= U^2/R, som man får når 'I' i den første formellen erstates med U/R (ohms lov). Fra formellen P= U^2/R ser man at effekten, og dermed hvor varm vaffeljernet blir, minker når det tilføres mindre spenning, forutsatt at resistansen er holdt konstant; og det er det i en vaffeljern.

takk

Postet 8:29 - 6.1.2009
takk for svar begge to.

Vil det si at amrikansk utstyr har

samme efekten som norskt utsyr.

Eks vaffeljern påtrykkt 120v 2400W

Eks vaffeljern påtrykkt 230v 2400w

Mont

Postet 10:32 - 6.1.2009
Effekten er den samme ja. Målet er at et 2400W vaffeljern fra USA og et 2400W vaffeljern fra Norge skal bli like varme og utnyte 2400W.

Watt er watt.

En veldig enkel tommelfingerregel er at halverer du spenninga så får du 1/4 av effekten. (Strømmen følger etter i regnestykket og effekten går dramatisk ned).

Så bra besvart av dere andre her.

Mont

Postet 10:36 - 6.1.2009
MEN. Til å nevne litt kuriositeter rundt denne problemstillingen så kan jeg si at alle norske resistive enfase 230V apparater kan brukes i USA.

Hvorfor?

USA har 115V til småapparater. Men dette er enfasespenning. Tar du derimot tofase, som på noen kjøkken og bad i USA til vaskemaskiner så kan det norske vaffeljernet fungere glimrende og få 230V akkurat som hjemme i Norge. Men andre apparater som er avhengige av frekvensen kan få bagatellproblemer med frekvensen som er 60hz i USA og 50hz i europa.

Mont

Postet 10:42 - 6.1.2009
Når jeg tenker meg om så kan alle 230V apparater brukes i USA. Der er det 230V TN nett. Altså 230V to og trefas. Men igjen, frekvensen kan bli et problem. For eksempel frekvensavhengige motorer som vil få litt høyere turtall.

nice

Postet 20:28 - 7.1.2009
stilig, var ikke klar over det. Så de har 230v TN.

I norge er det jo mellom jord og L1= 120v på IT 1 Fase.

230v på TN 1 fase.


Det med usa har TN-anlegg med de forskjellige spenningene er det noe med trafospenningen siden de får ett hakk under.

Mont

Postet 7:21 - 9.1.2009
Amerikanerne forholder seg til 230V akkurat som vi i Norge forholder oss til 400V. Prinsippielt sett.

Det handler bare om standarder. Det var jo på begynnelsen av århundret at de ulike landene bestemte seg for en standard.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.