Spenning påsatt

Spurt 12:45 - 18.3.2015 av Lydia Vedvik, HMSK leder|Siste svar 6:42 - 26.3.2015 av Forumleder

Lydia Vedvik, HMSK leder

Hei

Vi har noen som skal jobbe med spenning påsatt på et nødlyssytem.

Hvilke klær/kurs/sikkerhetstiltak må utføres i forkant.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Elektro

Postet 18:43 - 18.3.2015
Det må alltid pekes ut en som er ansvarlig for arbeid ihht FSE forskriften. Denne personen skal lede sikkerhetstiltakene hvis det er flere en 1 som arbeider. Det er også krav til to sikkerhetsbarrierer 1.Personsikkerhet 2. Anleggsikkerhet. Hva som er nødvendig kommer an på omfanget av arbeidet og må være opp til evnt deg, faglig ansvarlig og personen som blir utpekt som AFA (Ansvarlig for arbeid) ved å kartlegge eventuelle farer i forkant finner man ut hvilket utstyr som vil være nødvendig for beskyttelse. Det finnes masse fullisolert verktøy for AUS for salg

Forumleder

Postet 20:54 - 18.3.2015
Bra svar fra Elektro.

§ 16 i FSE krever dessuten dokumentert opplæring i AUS.
Siden dette er snakk om lavspenning er det tilstrekkelig om opplæringen gjennomføres i virksomheten der den/de utførende er ansatt.

Elektriker

Postet 16:16 - 20.3.2015
Gode svar du har fått.

Men jeg må også understreke at mantraet er at AUS er ""siste løsning"". Man vil helst unngå å måtte gjøre det om man kan.

Men selvfølgelig, om driftsmessige forhold ikke er forenlig med utkobling så er det en annen ting.

John Arne Stangeland

Postet 6:19 - 26.3.2015
Jeg har lest og lett etter hvordan en slik opplæring kan gjennomføres i virksomheten. Der sto litt i Elsikkerhet 70 og det står i brukerguide for FSE og NEK EN 50110, men jeg finne ikke et klart svar på hva en slik opplæring skal inneholde og hvordan en skal dokumentere den. Kan noen hjelpe?

Forumleder

Postet 6:42 - 26.3.2015
Du finner nok ikke klarere svar på hva AUS-opplæring lavspenning skal inneholde enn minimumsbeskrivelsen på side 40 i Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1 (2014).

Dokumentasjon på gjennomført opplæring må bestå av en oversikt over kursinnhold, samt dato for opplæring og navn på kursdeltagere. I tillegg må opplysninger om kursholder fremgå.

Virksomheten kan gjennomføre opplæringen selv (ved for eksempel faglig ansvarlig elektro), eller man kan benytte en ekstern kursholder (som for eksempel Trainor Elsikkerhet).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.