Spenning utkoblet utilsiktet

Spurt 23:48 - 20.12.2011 av Hansen|Siste svar 19:27 - 11.3.2012 av Forumleder

Hansen

Hei.

Kanskje ikke en hendelse som gikk på sikkerhet, men jeg hadde en flau opplevelse idag.

Vi hadde en jordfeil på anlegget som jeg sporet opp med lekkstrømtanga.
Fikk sporet opp hvilken underfordeling den kom fra og gikk inn i kontorlandskapet for å måle videre i skapet der inne.

Jeg fjerner avdekningen rundt alle automatene for å komme til lederne og finner jordfeilen og får utbedret denne.

Så skal jeg få på avdekningen litt, men hovedvernet i underfordelingen; et Moeller 80A OV trefase overlastvern hadde forskjøvet seg litt på DIN-skinna så jeg fikk ikke avdekningen helt på igjen. Så jeg dytter den litt til siden mens jeg trer over avdekningen i det jeg klarer å vippe ned armen på den. Utrolig hvor lite som skulle til. Alt ble helt mørkt i morgenmørket.
Det første som slo meg var folka som satt på PC-ene og arbeidet. Om de mistet arbeid. Men heldighvis brukte hver og en av dem laptoper på dockingstasjon. Så maskinene daua ikke. Men jeg var kjapp med å sette på strømmen igjen og flaut komme meg ut så fort som mulig etter litt fleiping og selvironi.

Men den der kunne blitt pinlig om det var stasjonære datamaskiner eller kanskje enda mer kritiske ting som måtte forsynes.

Hehe. Så pass på hvilke vern dere legger ut.
Denne kommer jeg til å bli mobba over en stund på jobben føler jeg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 11:08 - 21.12.2011
Sånn kan det gå, bra det ikke var noe som gikk på personskade.

Ut av rein nysgjerrighet, brukte du isolerhansker når du utførte arbeidet?

Hansen

Postet 12:27 - 21.12.2011
Jeg benyttet isolerende hansker, ja.

Det skal sies at jeg hadde vært mye mer nøye med fingrene hadde dette vært fordelinga til et sykehus, en stor telesentral eller en mobilmast eksempelvis.

Rune

Postet 20:34 - 5.3.2012
Jeg synes dem nye automatene er utrolig mye lettere å vippe ned enn dem gamle. Før måtte man jo bruke litt makt, men i dag er det bare såvidt man trenger å røre vippedelen.

Kanskje produsentene burde gå tilbake til gamlemåten, eller montere opp en liten kant rundt vippestykke(slik man unngår utilsiktet betjening)?

Forumleder

Postet 11:45 - 7.3.2012
Hvorfor ikke sikre dem mot gjenninkobling, det kan gjøres på en enkel måte med alle nye automater jeg kjenner til.

Branco Dvorowich

Postet 17:45 - 11.3.2012
Hvordan skal sikring mot gjeninnkobling ""beskytte"" mot utilsiktet utkobling? Er ganske så enig med Rune.
Det skal ganske lite til med dagens automater. Bare et lett trykk oppå armen og vernet løses ut.

Men nå synes ikke jeg dette er så stort problem da. Er bare å passe på hvor en plasserer fingrene sine når man skal flytte et vern bortover på skinna med spenning på.

Men sånt er flaut, ja. Det har skjedd meg noen få ganger også.

Forumleder

Postet 19:27 - 11.3.2012
Ahh, ja da skjønner jeg. Men ok, er det fare for at man utilsiktet kobler ut annet viktig utstyr, eller det kan skape en lysbue pga av høye kortslutningsstrømmer og tung last så bør vel det komme frem i risikovurderingen?

Forumleder

Postet 19:27 - 11.3.2012
Ahh, ja da skjønner jeg. Men ok, er det fare for at man utilsiktet kobler ut annet viktig utstyr, eller det kan skape en lysbue pga av høye kortslutningsstrømmer og tung last så bør vel det komme frem i risikovurderingen?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.