Spenning ved 1-polet bryter

Spurt 9:18 - 28.1.2010 av Per Knutsen|Siste svar 7:51 - 1.2.2010 av Forumleder

Per Knutsen

Hei
Har et lite spørsmåj jeg lurer litt på. Jeg måler ca. 90 V over en lampe som har enpoletbryter når ikke bryteren er aktivert. Hvorfor det? Lampen er ikke tent, mog tenner når bryteren blir aktivert. Det er ingen feil på anlegget, men lurer bare litt...:)

Til info er det IT-nett...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

J.D.

Postet 14:59 - 28.1.2010
Måler du 90 V over lampen, eller over bruddet i bryteren?

Hvis du måler det over lampen, avhengig av hvilken lampetype det er, så er det antakelig bare kapasitanser som ikke har ladet seg ut.

Måler du det over bruddet er det nesten som å måle fase mot fase, men den ene fasen kommer til målepunktet gjennom lampen. Derfor får man ofte mange rare verdier på slike målinger, spesielt om det er elektronikk i lampene.

Per Knutsen

Postet 20:17 - 28.1.2010
Måler dette mellom lederene når de er frakoblet lampen...

bes

Postet 20:54 - 28.1.2010
hmm... må vel være defekt i bryteren...? den ene fasen skal jo være fullstendig adskilt når den er av.

J.D.

Postet 22:26 - 28.1.2010
Merkelig.
Er det flere lamper eller annet utstyr koblet til bryteren?
Er det en ordinær enpolet bryter?
Har du megget?

mont

Postet 18:52 - 29.1.2010
Jeg har vært borti dette tidligere.
Jeg målte 60v i en lampe stikk med en-polt bryter foran koblet. Dvs det var ikke noe lampe koblet til som kunne lage merkelige resultater.

Jeg har også spurt om dette her. Det jeg fikk som svar, var at det skyldes jordfeil på trafoen.

Så det du kan/bør/må gjøre er å sjekke at ditt/kunden sitt anlegg er tett. Dette vil da si at jordfeilen kommer ""utenfra"". Så om du vil kan du rapportere til nettleverandøren og dermed er det deres problem/jobb å finne ut av det.

.

Postet 22:05 - 31.1.2010
Har det vært snakk om jordfeil her da? Er mellom faselederne det blir målt..

Forumleder

Postet 7:51 - 1.2.2010
Det lampa lyser vel ikke med bryteren av, en glødelampe begynner å gløde ved 50v. Den spenningen du måler kommer av at instrumentet er høyohmig. pæra er lavohmig, så fort du kobler en last over den spenningen så skjer det ingenting. Det er sannsynligvis små lekkstrømmer i anlegget. du får kun målt de nøyaktig med et lavohmig måleinstrument.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.