Spenningsfall

Spurt 12:52 - 28.4.2013 av Mont|Siste svar 8:48 - 8.5.2013 av Forumleder

Mont

Hei,

I et lavspenningsnett ligger det 2 x 3 x 150mm² kabel fra trafo til et verksted. Verkstedet har en belastningstrøm på 200A og en CosØ=0,9
kabellengden: 62m
Spenningen ved trafo: 240V


Lederkonstanten for 150mm² kabelen er oppgitt til:

r= 0,206mOhm/m og
x=0,072mOhm/m


Hvor stor er spenningen ved inntaket?

Hvordan forholder man seg til resistans og reaktans i kabelen når kabelen er parallell koblet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Kjappen

Postet 19:02 - 30.4.2013
CU eller AL kabel?
Og er det pfsp, ifsi eller noe annen kabel?

Mont

Postet 9:56 - 1.5.2013
Det er 2 kabler 3 x 150 AL TFSP som er parallell koblet!

Forumleder

Postet 8:48 - 8.5.2013
Formelen for spenningsfall, hvor reaktansen er tatt med (bør tas med for tverrsnitt større enn 35 kvadrat) er:

dU = P*l/U*(r+x*tanFi), som står på side 178 i Normguiden.

Imidlertid er det liten forskjell (liten feil) om en ser bort fra reaktansen ved spenningsfallberegninger også ved tverrsnitt større enn 35 kvadrat.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.