Lars

Har lagt ned en ny kurs til stikk utendørs.Benyttet en pfsp 2x2,5mm2 med 16A
aut.element.Kabelen ligger i jorden lengden er ca60m.Måler en spenning på 232V
ut av aut men kun 193V på stikk.Kan spenningsfallet være såpass stort?Er det mulig å transformere opp spenningen ved stikk?Anlegget er 230V IT.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

T

Postet 20:07 - 10.6.2007
Hallo,

Maks spenningsfall ved full belasting (16 A) blir 22.27 V ved AL, 13,44 V ved CU (ved Cos phi = 1).

Siden du har større spenningsfall enn dette så har du muligens dårlig kontakt et sted.

Mont

Postet 16:01 - 11.6.2007
Spenningsfall kan tillates dersom det ikke fører til at utstyret som forskynes oppfører seg unormalt og at kortslutningsstrømmene er store nok til å løse ut vernet ved en kortslutning.

Men 193V hørtes lite ut. Jeg er sikker på at et apparat kan få problemer med å fungere som det skal ved en så lav spenning. Det er jo over 10% spenningsfall. For ikke å snakke om at 10% av energien blir sløst bort til å varme jorda rundt kabelen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.