Spenningsfall

Spurt 18:08 - 19.2.2010 av se|Siste svar 7:39 - 24.2.2010 av hobby elektriker

se

Leser på wikipedia:

Spenningsfallet skyldes ledningsnettets resistans og er lik spenningen som oppstår på grunn av strømmen gjennom denne resistansen. Uten forbruk er både strømmen og spenningsfallet lik null


Man har vel spenningsfall uten last? Måler ofte høyere spenning i inntaket enn i enden av en kurs.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Bobb

Postet 21:03 - 19.2.2010
må ha last for å få spenningsfall..

Johnny

Postet 21:15 - 19.2.2010
En 10 km lang kabel uten last på tamp vil ha et spenningsfall!

J.D.

Postet 0:16 - 20.2.2010
Kabelen i seg selv kan oppfattes som en last når kabelen får et betydelig lengde. Dette fordi det produseres kapasitiv-reaktiv effekt i kabelen uavhengig om den er belastet eller ikke.
Dette er mye viktigere å tenke på i høyspentnettet, fordi det her er snakk om mye sterkere elektriske felter, og veldig lange strekk. I høyspent nettet kan man faktisk også få en spenningsøkning i enden av en kabel, dette har også med reaktiv-effekt å gjøre.

Johnny

Postet 8:08 - 20.2.2010
Det var det jeg antydet i mitt svar. Spenningsfallet kan bli vesentlig på grunn av kapasetive strøkapasitanser, men dette er selvfølgelig avhengig av avstand og størrelse på kabel. Relativt enkelt å beregne

hobby elektriker

Postet 7:39 - 24.2.2010
I et bolighus måler du samme spenning i inntaket som på enden av kursen dersom det ikke er last. Måler du med last er spenningen høyere i inntaket. I høyspent nettet kan man få en høyere spenning på enden av kabelen dersom kabelen ligger i tomgang (ferranti effekt), altså en spg.stigning - ikke spg.fall. Går det last på kabelen vil det reaktive forbruket (Q) overstige den reaktive produksjonen av effekt. Spenningsstigningen er gitt av forholdet mellom ytelsen på kabelen (MVAr) og kortslutningsytelsen i nettet. dU = Q/Sk. I et bolighus vil dette altså bli uten betydning, da Q = svært liten :=)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.