Spenningsfall

Spurt 16:09 - 6.6.2024 av Kalleman19|Siste svar 19:49 - 10.6.2024 av Olav Fossdal

Kalleman19

Halla, fikk en oppgave for en stund tilbake som jeg ikke klarte å bli ferdig med. Lutrte på om noen her kan gi meg noen tips,

Dette er oppgaven:
Beregn det sannsynlige spenningsfallet i kabelen: kabelen er 3x95mm2 aluminium og lengden er 97,2m. Hvor mye må trafostasjonen levere for at du skal få 400V på huset.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav Fossdal

Postet 9:34 - 7.6.2024

Du må ha en strømstyrke for å beregne spenningsfall.


Kalkulator finner du her: https://www.trainor.no/systems...

Bra svar markert av forumlederBra svar

Olav Fossdal

Postet 19:49 - 10.6.2024

Hvis du tar utgangspunkt i at huset trekker 63A (max av hovedsikring) så får du 3V spenningsfall. Det vil altså si at trafoen må stilles på 403V for at du skal få 400V i huset.