spenningsfall

Spurt 15:49 - 15.12.2012 av Daniel|Siste svar 22:53 - 15.12.2012 av O.pedersen

Daniel

Sitter å gjør litt Kabelberegninger før fagprøven, så kom jeg over en formel for spenningsfall med Cos Phi i seg. Lurte på hva den gjorde der?

Formelen:
?U= Rho*?3*CosPhi*L*Ib
A

Aldri sett at Cos Phi har vert inne i bildet på spenningsfall tidligere!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

O.pedersen

Postet 22:53 - 15.12.2012
dette er dersom man beregner kabel til en induktiv last (motor mm) med cos phi med eksempelvis 0.8 0.9 osv. Disse faktorene finner du på motorskiltet.