Vi har nylig installert elbillader hos en kunde hvor vi har store utfordringer med å få til stabil lading.
Fra hovedtavle til elbillader er det et kabelstrekk på cirka 63 meter 4g6mm² (+ 5 meter ladekabel). Ved 3-fas 20A skulle dette gi 3% spenningsfall, som er innenfor kravet. Ikmin i tavle er 0.5055 kA. 230V TT-nett.
Laderen er stilt helt ned til 12A ladehastighet, men likevel får kunde feilmeldinger i Tesla appen om at lading har stoppet grunnet «uventet spenningsfall». Dette skjer med ujevne mellomrom. Vi mistenker at det er andre større belastninger på samme trafokrets som skaper disse problemene, mens E-verket mener at løsningen er å øke tverrsnittet på tilførsel til ladeboks. Det kan godt være at det vil hjelpe å øke tverrsnittet, men hvem tar denne kostnaden? Alle beregninger og målte verdier fra vår side er iht. krav.
Noen som har opplevd lignende problemstilling?
Setter stor pris på innspill.