Spenningsfall nettkabel.

Spurt 20:39 - 6.3.2007 av John|Siste svar 12:15 - 7.3.2007 av L

John

Lurer på kva spenningsfall som er vanleg å legge seg innafor ved dimensjonering av tilførsels kablar, frå transformator til inntakspunkt i hus.
EL. verket har krav til å levere innan 10% av nominell spenning, men det er er ute etter er kva ein bør bruke ved berekning av nytt anlegg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

L

Postet 12:15 - 7.3.2007
Det finnest ikkje nokon talsatte krav til spenningsfall i forbrukers installasjon. FEL §27 Sier bare at spenningsfallet skal ikkje være til hinder for utstyret som koblest til.

Og NEK 400 2006:525 gir ein anbefaling fra leveringspunktet til forbrukerutstyret ikkje overstiger 4%. Så om du får eit spenningsfall på 1,5% i tilledningen, så er det bare anbefalt at spenningsfallet frå hovedskapet til forbrukerutstyr ikkje overstiger 2,5%(totalt 4%)