Spenningskontroll

Spurt 17:34 - 23.2.2016 av Jan Vinnes|Siste svar 9:06 - 25.2.2016 av Hans Olav Arnesen

Jan Vinnes

Ref. brukerguide for FSE høyspent. I en illustrasjon (trainor illustrasjon)side 43 vises det til LFK og LFS sine gjøremål. LFK skal bl.a spenningskontrollere før han gir "pinnen" over til LFS. På side 45 pkt 4.7.7 spenningskontroll og endepunktsjording ved frakoblingsstedene står det samme, med ref til paragraf 14. På en vanlig høyspent tavle er det ikke mulig å komme til inn eller utgående kabler. Hvordan ser dere for dere at denne spenningskontrollen skal foregå? Er det nok å observere metrene i tavlefront? Skal LFK spenningskontrollere ute på utstyret før LFS eventuelt gjør det samme? Takker for svar!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 9:06 - 25.2.2016

Se avklaringer på side 4 i Elsikkerhet 63: http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/63.pdf.