Spenningsprøving

Spurt 9:12 - 19.12.2009 av Bent|Siste svar 19:49 - 23.12.2009 av Forumleder

Bent

Er dette instrumentet godt nok til spenningsprøving før arbeid i lavspenningsanlegg.
Volt Stick ATEX for 230 VAC
Data Voltage range 230 - 1000 VAC
Approvals CAT III 1000V, EX: II 2G EEx ib IIC T4, Nemko 03ATEX1456
Complies with Standards IEC 61010-1, IEC 900
http://www.sagabelectronic.se/index.php?page_id=239&language=en
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 10:18 - 23.12.2009
Vi må vite litt mer om området du har tenkt å benytte det. Hvor nære trafoen etc.

Forumleder

Postet 19:49 - 23.12.2009
Et CAT III, 1000 V godkjent instrument kan benyttes for spenningsprøving på de aller fleste steder i et lavspenningsanlegg (eventuell eksplosjonsfare holder jeg utenfor her).

Begrensningen for CAT I- til CAT IV-instrumenter går på muligheten for at det kan oppstå spenningstransienter i målepunktet, og denne muligheten blir mindre desto lenger vekk fra transformatoren målingen blir utført.

Et CAT III-instrument kan benyttes i hovedtavlen og videre ""innover"" i installasjonen/anlegget, men ikke ""utover"" fra hovedtavlen til transformatoren (her må det kun benyttes CAT IV-instrumenter).

Som alltid er det viktig å teste instrumentet mot kjent spenning før og etter spenningsprøvingen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.