Spenningsprøving på frekvensregulerte høyspenningsmotorer

Spurt 11:43 - 9.8.2002 av Ole|Siste svar 11:46 - 9.8.2002 av Forumleder

Ole

Jeg har et spørsmål ang frekvenser på høyspennings spenningsprøvere. Det står at spenningsprøveren er godkjent for 50 Hz og 60 Hz, men i dag brukes det mer og mer frekvensomformere også på høyspenningsmotorer. Er det noe fare for at spenningprøveren ikke vil gi signal ved spenning ved de ulike frekvensene på motoren?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:46 - 9.8.2002
Frekvensomformere ligger normalt innenfor 0-100 Hz, men er konstruert for frekvenser opp til 300 Hz. Vi har ikke hørt om at noen har brukt frekvenser over 130 Hz.

Spenningen på høyspennings frekvensomformere er maks 4,15 kV, og ligger på kompressorer på opptil 70-80 Hz.

Vi stilte spørsmålet til Melbye Skandinavia ved Flemming Petersen og fikk følgende svar fra produsenten i Frankrike.

We see two problems in your question the variation of the frequency and the DC.

1 - The voltage detectors are designed for the industrial frequencies of 16.66, 50 or 60 Hz following the requirements of our customers .They can?t cover a range of frequencies. If you use a detector with a frequency of 50 Hz on a network of 60 Hz, the detector receives about 20 % of extra energy that is to say the threshold voltage lowers of 20 % and much more with 100 Hz.

2 ?The Capacity type detector doesn?t work with DC

Unfortunately, we don?t have any solution for your customer to day
Yours faithfully
Henri strezyk
Sibille Faméca electric Zone Europe


Det som er viktig er at måleområdet på spenningsprøveren ligge godt over og under den nominelle spenningen.


I praksis burde dette ikke være noe problem med alle de sikkerhetstiltakene som ligge i forkant av spenningsprøvingen, men det er viktig å være klar over problemstillingen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.