Spenningssetting og idriftsetting av lavspenningsinstallasjon

Spurt 22:29 - 27.2.2019 av Nils|Siste svar 6:55 - 4.3.2019 av Hans Olav Arnesen

Nils

Er det noen forskrifter på at dokumentasjon skal utarbeides og overleveres eier av anlegg før det blir spenningssat og idriftsatt? har et tilfelle der anlegg har vært i drift i flere måneder uten at dokumentasjon er oppdatert og overlevert eier.

Hvem har ansvaret for anlegget?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Geir A

Postet 22:22 - 28.2.2019

Se paragraf 12 og 13 i FEL.

Nils

Postet 22:52 - 28.2.2019

Se paragraf 12 og 13 i FEL.

§ 12.Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon

Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.

Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V.

Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget.

Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene.

Er det slik å oppfatte at anlegget ikke skal spenningsettes og taes i bruk før dokumentasjonen er overlevert eier??

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:23 - 1.3.2019
Instructor contact card

Sluttkontroll skal utføres før anlegget blir satt i drift / overlevert eier.

Samsvarserklæring med tilhørende dokumentasjon bør overleveres eier snarest mulig etter spenningssetting. Et etterslep på "flere måneder" er for lang tid.

Nils

Postet 19:52 - 1.3.2019

Takk for svar. Er det slik å tolke at inst. firma har ansvaret for anlegget inntil de overleverer anleggsdok. til eier da?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:55 - 4.3.2019
Instructor contact card

Her er det naturlig å skille på bolig/privatperson og næring, men inst.firma har uansett ansvar for at anlegget tilfredsstiller forskrift og norm iht. samsvarserklæring.

For leveranser til privatpersoner gjelder Lov om håndverkertjenester, og reklamasjon kan fremmes inntil 5 år etter overtagelse.

En næringsvirksomhet må fremsette krav om manglende samsvar på utført arbeid "innen rimelig tid". Her har byggherre dessuten et overordnet ansvar for sikkerhet også i byggeperioden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.