Spenningstesting

Spurt 15:34 - 28.5.2013 av elisabeth|Siste svar 17:58 - 29.5.2013 av MA

elisabeth

Er volt Stick ( de blå ""pennene"" på str. med en lommelykt. ""SAGAB SE-51722) godkjent som / for spenningstesting når man skal jobbe på utstyr som er / har vert spenningsførende ? Altså som godkjent spenningstesting i.f.m. jobbstart ?

(Spørsmål flyttet fra EX forum. Henning)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

morten

Postet 19:22 - 28.5.2013
nei det er de ikke, du må bruke ett multimeter, fluke etc.blå pennen er ikke til å stole på, vanskelig å detektere på pfxp. pr er grei, men den er ikke godkjent, kast den skiten :-)

MA

Postet 17:58 - 29.5.2013
Jeg ringte FLUKE engang og spurte fikk til svar at disse indikerer spenning uten at de på noen måte kan kalles sikker spenningtesting og det er det FSE forskrift krever men de kan jo benyttes der man kun er ute etter å feks lokalisere en kabel uten at man skal arbeide på de mulig spenningsatte ledere.