Hei!
Hvilken delnorm i NEK400 vil en elektrisk installasjon av spisebrakker komme under? Tenker da på mobile spisebrakker på hjul ala Arnpro sine brakker, disse kan være utstyrt med toalett og et lite kjøkken fks.
Har sett litt i delnorm 717, men denne er vel for mer tekniske installasjoner i brakker. Delnorm 721 dekker camping og bobil, men synes egentlig det blir feil og definere en spisebrakke som campingvogn.
Hva tenker dere om dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Spisebrakker hører ikke naturlig inn under noen av delnormene for spesielle installasjoner.De generelle kravene i del 2 til 6 gjelder imidlertid for alle installasjoner, også for spisebrakker.
Hei!Det er vel krav i NEK400 om at alle nye installasjoner skal være beskyttet av overspenningsvern. Men hvordan løses dette i slike brakker? Er jo ingen vits i overspenningsvern her da man ikke har egen jordelektrode?
Kan man løse dette med et klistremerke ved apparat inntak med tekst at brakken kun skal kobles til der installasjonen er beskyttet av overspenningsvern?
Hele installasjonen tilkoblet det elektriske anlegget skal være beskyttet mot overspenning. For anlegg med stor utbredelse (stor avstand fra inntak til ytterste punkt i installasjonen) vil dette medføre behov for mer enn ett overspenningsvern. Det er absolutt vits i overspenningsvern ute i installasjonen, selv om det kan være lang avstand til jordelektroden.
Ved relativt liten avstand fra overspenningsvern i den faste installasjonen kan det kanskje være lurt med et klistremerke ved apparat inntak med tekst at brakken kun skal kobles til der installasjonen er beskyttet av overspenningsvern. Det er den som kobler til spisebrakken som har ansvar for at FEL og NEK 400 er ivaretatt. Det er leverandøren av overspenningsvernet som kan si noe om beskyttelsesavstand/dekningsområde for dette.
Så for en installatør som installerer slike brakker så vil det være en akseptabel løsning og levere tavle uten overspenningsvern, men med klistremerke ved apparat inntak som sier at brakken kun skal kobles til i en installasjon som er beskyttet av overspenningsvern ?
Så for en installatør som installerer slike brakker så vil det være en akseptabel løsning og levere tavle uten overspenningsvern, men med klistremerke ved apparat inntak som sier at brakken kun skal kobles til i en installasjon som er beskyttet av overspenningsvern ?
Endring nedstrøms i en installasjon (f. eks. tilkobling av spisebrakke) utløser normalt ikke krav om endringer oppstrøms i installasjonen (ref. Elsikkerhet 78 og Elsikkerhet 63).
Dette medfører at en ny kurs i en eldre installasjon ikke gir krav til overspenningsvern (unntaket er lading av elbil).
Uansett er det selvfølgelig lurt å ha overspenningsvern i alle installasjoner, og derfor skrev jeg følgende i mitt forrige innlegg: "Det kan kanskje være lurt med et klistremerke ved apparatinntak med tekst at brakken kun skal kobles til der installasjonen er beskyttet av overspenningsvern".Dette er imidlertid en strengere forståelse av krav til overspenningsvern enn gitt av myndighet i forskrift (og relatert til normforståelse, samt uttalelse i Elsikkerhet).