Situasjonen gjelder første inntak etter direkte jordet trafo (altså TN-C-S nett):
Eg vil forslå at PEN kobles rett på Hovedjordskinne (PEN leder merka med blå teip), og lask (blå, N) frå hovedjord til inntaksbryter. Dette er slik eg leser forskriftene det mest korrekte (IEC 60364).
Å koble PEN direkte til hovedbryter og deretter laske ned til PE, meiner eg ikkje er ihht. forskriftene. Det kan alternativt bli satt opp 1 PEN klemme/ PEN skinne, og koble derfrå til PE og N. Men å koble direkte til bryter er ikkje OK.
Stemmer dette, eller kan "splitten" bli utført akkurat som montør ønsker ?
Takk for svar.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For større installasjoner er det vanlig å koble PEN-lederen direkte til effektbryterens N-klemme, og legge forbindelse fra N-klemmen til PE-skinnen. NEK 400:2014 underkjenner ikke denne løsningen på noen måte.
Hvis dette ikke passer (for mindre installasjoner, hvor kombinasjonen aluminiumskabler og elementautomater kan skape problemer) kan PEN-lederen kobles direkte til PE-skinnen i sikringsskapet eller fordelingen. I så fall er det viktig å være sikker på at PE-skinnen er godkjent for varig strømbelastning.
Hei. Takk for svar.
Eg kan vere einig I at det ikkje er direkte imot forskriftene å koble PEN direkte til N-terminal, og laske til PE. Men har forstått det slik at vern funksjonen (PE) til PEN har prioritet over N funksjonen. Og dermed bør PEN alltid kobles til PE, for deretter å bli laska opp til N (ser at Schneider blant annan advarer mot å gjere noko anna).
Veit du korleis nettselskapene pleier å uføre denne splitten, er det "det mest praktiske" prinsippet som råder?
Takk igjen !
Som det fremgår av Figur 54A, 54B og 54C i NEK 400:2014 kan splitten utføres på ulike måter.
Hvordan nettselskapene utfører splitten, når den utføres i deres anlegg, vet jeg ikke. Normalt er det installasjonsfirma som utfører dette, siden splitten utføres i første fordeling (hovedtavle) i bygning.
Eg har diverre ikkje tilgang på NEK 400:2014 her no, men trur sjølvsagt på deg.
Men I 543.4.3 NEK400-2010 står det blant annan: "PEN-leder skal vere tilkoblet klemme eller skinne for beskyttelseleder".
Og I 543.4.4: "Andre ledene deler skal ikkje nyttas som PEN-leder". Då tenke eg blant annan på N tilkoblingspunktet på ein hovedbryter som "Andre deler".
Er dette endra I NEK400:2014 då ?
Takk.
Dette er ikke endret, men vil ikke gjelde for koblingspunkt på bryter. Bryteren blir ikke en del av strømbanen siden PEN kobles direkte videre til PE.