Splittet inntakskabel - beregne strømføringsevne

Spurt 13:56 - 20.10.2017 av Kenneth Lundevold|Siste svar 17:17 - 24.10.2017 av Hans Olav Arnesen

Kenneth Lundevold

HeiMulig jeg tenker helt feil her, men greit å få det bekreftet isåfall.Må beregne kriteriene gitt i NEK 400-4-433 koordinering mellom ledere og overbelastningsvern.Dette er på et eksisterende anlegg fra 98.Ib er 38 A og OV er på 40A.Det er lagt 10mm inn til OV, inntakskabelen fra KV er en PFSP 4 x 10/10 hvor to av lederne går til aktuell bolig/skap og de to andre lederne går videre opp til boligen over. I inntaksskapet utenfor har hver bolig egen KV.Hvordan beregner jeg strømføringsevne på denne kabelen ihht. tabell 52B- ? Som 2 leder? Står forøvrig 2x10cu / G i kursfortegnelsen, men kabelen er lagt i bakken.Hvis jeg tenker riktig og beregner kabelen som 2 leder forlagt i D2 får jeg 64 A.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Elin

Postet 15:07 - 20.10.2017

Jeg skjønner ikke helt hva du vil her.

Du ønsker å vite strømføringsevnen på PFSP 4x10?

Her har du et problem. Tabellene i NEK går på 2 og 3 belastede ledere. Du har her 4 belastede ledere

Kenneth Lundevold

Postet 16:38 - 20.10.2017
["

Derfor jeg sa i begynnelsen at jeg tenker muligens feil her.Kanskje dette vil forklare det bedre:Inntaksskap | Sikringsskap |---KV 125A----","----OV 40A bolig 1 (aktuell bolig)---KV 125A-/ | \\--OV bolig 2Stiplet linjer er kabel, det går altså 1 kabel (PFSP 4x10/10) mellom inntaksskap og sikringsskap. Men med nærmere ettertanke beregnes ikke denne etter OV i skringsskap og kanskje ikke vanlig å sjekke når man foretar en renovasjon i et sikringsskap? (bytte av sikringer og OV)

"]

Hans Olav Arnesen

Postet 17:17 - 24.10.2017

En utradisjonell løsning dette. Flere kurser i en kabel er beskrevet i avsnitt 521.7 i NEK 400:2014 (nytt avsnitt i 2010).

Bytter du likt mot likt behøver du normalt ikke etterprøve vurderinger gjort ved nyinstallasjon (her i 1998).

Er det likevel nødvendig med en vurdering må du se på tabell for to belastede ledere, aktuell ref.inst.metode, samt legge inn en reduksjonsfaktor (0,8) for en gruppe av to kurser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.