Splittig av PEN leder i intak

Spurt 19:21 - 1.5.2013 av Torbj|Siste svar 18:53 - 3.5.2013 av MA

Torbj

Jeg har en tomannsbolig.

en kabel fra everk. TN anlegg.

montert en inntaks boks utenfor boligen med 2 skillebrytere.

Skal PEN splittes her eller i hver bolig tavle?

og hvordan kobles jordelektroden riktigs til dette anlegget, eller bør jeg ha 2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 15:18 - 2.5.2013
Det er tillatt å splitte enten i inntaket eller man kan beholde TN-C helt inn som de fleste velger å så splitter du i hver av tavler med feks en kjøpt TN lask som knekker. Jeg anbefaler å splitte i tavlen for inntak feks Fjeldseth dobbel inntak med ferdig TN splitt er relativt dyre og så må dere ved splitt i inntak også legge 5 leder inn. Jord kan dere koble rett til inntak eller rett til tavle uansett hvor dere splitter,med andre ord PE jord elektrode kan kobles sammen med PEN leder på jordklemmen i inntak selv om dere splitter inne i tavlen. Mange setter også opp em separat hovedkordskinne i teknisk rom helt uavhenig av inntak og tavle og legger all utjevning herfra, dette er også helt lovlig uansett hvor man splitter i anlegget.

Torbj

Postet 8:21 - 3.5.2013
Så det du sier er at det er ok koble jordelektrode inn i PEN leder og forsette som PEN leder.

ok takk for hjelpen

Hvor finner jeg ut om dette i normer og forskrifter ?

MA

Postet 18:53 - 3.5.2013
Dette står i NEK 400 2010 norm 41 tekst lyder PEN leder skal utjevnes passende steder ute i nettet. I praksis er dette pr installasjon fordi jordelektroden blant annet har en viktig funksjon mot å få overspenninger effektivt ut i bakke og jordelektrode pr installasjon er svært viktig om PEN leder skulle falle vekk pga egen elektrode vil her begrense spenningen som blir igjen i serie mellom faser. Det finnes ikke noen krav til motstand på jordelektroden i TN nett men som montørhåndboken skriver kan mellom 0 og 100 ohm vurderes som akseptabelt og dette er mange helt enige i.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.