Spot i dusjnisje

Spurt 8:51 - 24.2.2013 av Olav|Siste svar 7:49 - 14.5.2013 av Forumleder

Olav

Heisann.
På badet, skal jeg ha dusjnisje, den blir vel ca 1,5m over gulvet og er 40cm høy. Inni den, vil jeg ha en spot. Er det mulig og hvilken IP grad må jeg har der?

Mvh
Olav
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

ELmann

Postet 20:07 - 25.2.2013
Hvor langt unna dusjhodet vil spoten komme?

Forumleder

Postet 9:53 - 4.3.2013
Det avgjørende er spørsmålet til ELmann: Hvor langt unna dusjhodet vil spoten komme?

Soneinndeling for bad er gitt i delnorm 701 i NEK 400:2010.
Blir spoten plassert i sone 1 (i henhold til figurer på side 339 i NEK 400:2010) er minstekravet til IP-grad IPX4 (vanlig med IP44).
Utenfor sone 1 er det tilstrekkelig med IP20.

Olav

Postet 13:38 - 9.5.2013
Dusjnisja er jo ei hylle inne i selve dusjen, som man setter shampoflaskene på.
Så hyllen blir jo 1meter lavere enn dusjhodet.

Olav Lothe Tungland

Postet 13:39 - 9.5.2013
Og hvordan gjør man i forhold til membranen i dusjnisja?

Forumleder

Postet 7:49 - 14.5.2013
Du kan montere spot i dusjnisje (se avsnitt 701.55 i NEK 400:2010). Denne må minst ha IP-X4, men bør ha IP-X5 (avsnitt 701.512.2.01).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs