Spot i sone 1 på bad

Spurt 8:37 - 21.5.2007 av Hjalmar jalla|Siste svar 8:19 - 5.7.2007 av Forumleder

Hjalmar jalla

Hei
Har du lov til å bruke 24 V spot i sone 1 på et bad.
(rett ovenfor dusjkabinettet)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

mont

Postet 9:45 - 21.5.2007
Ja det kan du.Du kan også montere en lysarmatur i sone 1 .Den må da selvfølgelig være beskyttet av jfb og tilpasset for bruk i området.Men det anbefales ikke.

mont

Postet 9:46 - 21.5.2007
Og så må den selvfølgelig minst ha kapslingsgrad ip44

Mont

Postet 15:23 - 28.5.2007
Selvfølgelig, men er du sikker på at du ikke faktisk befinner deg utenfor sone 2? Og da er det jo ingen krav til kapsling? Sjekk takhøyden og les montørhåndbokas nye krav.!

Elmannen

Postet 19:23 - 4.7.2007
Kan vi montere 230V/IP44 downlight i tak i sone 1 ?? Sone 1 går jo opp til 225, men hvis det er takhøyde 220 ??

Forumleder

Postet 8:19 - 5.7.2007
Se NEK 400:2006 701.512.4 side 307. Montasje av brytere, betjeningsutsyr og installasjonsmateriell i henhold til ytre påvirkninger
og 701.55 side 308 utstyr i sone 1. SELV eller PELV med merkespenning som ikke overstiger 25V AC eller 60V DC, for eksempel lysarmaturer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.