innenfor å bruke wago i spotkasse for å få strøm videre til neste spot? forresten skal det være PLS kabel fra dimmer og til spotkasse, eller bare mellom spotkassene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 19:35 - 13.1.2020
Instructor contact card

Krav til elektriske sammenkoblinger er beskrevet i avsnitt 526 i NEK 400:2018. Om produsenten av spotkassen beskriver denne som en egnet kapsling er det ok, men koblingsklemmen (Wago) må også tåle aktuell temperatur.

PLS-kabel (90 grader) benyttes om vanlig kabel (70 grader) ikke er godkjent med tanke på aktuell omgivelsestemperatur.