Hei!
Jeg har et spørsmål angående dobbeltisolering. Det er snakk om IT-nett der jeg skal bruke dobbeltisolert kabel frem til jordfeilautomater.
En TFXP er jo en dobbeltisolert kabel. Når kabelen nå kommer inn i sikringsskapet så avmantler man den jo før man har på dobbeltisolerte AL/CU overganger.
Bør man bruke dobbeltisolerende strømpe fra kabelen blir mantlet og frem til AL/CU overgangene? Jeg har alltid forstått det slik at man må dette, men er ikke helt sikker.
Hilsen en med ferskt fagbrev som har jobbet mest med TN-nett og sluppet unna denne problematikken inntil nå :-)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I it nett bruker man dobbel eller forsterka isolasjon som ett av beskyttelsestiltakene mot elektrisk sjokk ved feil. Dette for å et lavere krav til overgangsmotstand til jord.
Det gjelder ikkje bare for inntakskabel, hovedkurser også.
Ta ein kikk på side 66 og utover i NEK 400 2014 400-4-41.
Dobbel isolasjon likestilles med beskyttelsestiltakene automatisk utkobling av strømtilførselen (jordfeilbryter osv..), elektrisk adskillelse og ekstra lav spenning.
Om du ikkje dobbeltisolerer blir kravet til overgangsmotstand Ra*Største jordfeil strøm i trafokretsen(Id max)=Ub, om du dobbeltisolerer blir kravet til overgangsmotstand Ra*Største jordfeilbryter=Ub
Så ja, trekk strømpa på før alcu klemma. Om ikkje det allerede er forseint. :)
Hei
Kan noen være så vennlig å utdype kravet til overgangsmotstand (Ra) i TN anlegg, ved bruk av dobbel eller forsterket isolasjon og med PFSP og jordfeilbryter?
Takk på forhånd
For TN-system inngår ikke Ra som en del av impedansen i feilsløyfen, se avsnitt 411.4.4 i NEK 400:2014.Det stilles derfor ikke krav til størrelse på Ra for å ivareta høyeste tillatte berøringsspenning, slik det gjøres for IT-systemer uten jordfeilbryter.
Det må likevel opprettes en egen jordelektrode for alle TN-installasjoner, for å sikre utsatte ledende deler i installasjonen et potensial nærmest mulig "sann jord", men normen stiller ikke et spesifikt krav til Ra som for IT-installasjoner. Jeg vil imidlertid anbefale at Ra ikke er over 100 ohm.
Takk, da blir det strømpe på lederne :-)