Spørsmål om gammel fremgangsmåte for inntak

Spurt 23:30 - 17.8.2015 av Ole Petter|Siste svar 12:47 - 18.8.2015 av Ole Petter

Ole Petter

Hei! Jeg lurer på noe med gamle inntak.

Var det tidligere krav om at OV ble plassert med en gang der inntakskabelen kom inn i egen adskilt boks?

På gamle hus jeg har vært på så er det jo gjerne inntaksboks i kjeller med OV-sikringer. Det er jo smart å kunne gjøre hele tavla spenningsløs før man skal jobbe der, og det kan man jo når det er lagt opp sånt.

Lurer på om det er noen regler på hvor langt man kan gå inn med en inntakskabel i huset før den må sikres med OV?

Jeg tenker ikke nå på nye forskrifter med utvendig tilknytningsskap.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:25 - 18.8.2015

Frem til 01.01.1999, når FEL trådte i kraft, var krav til inntak detaljert beskrevet i forskrift (inklusive prinsippskisser), gitt i "Rødboka" (FEA, § 431), FEB 1988 og FEB 1991.Avhengig av forlegning, var det ulike krav til føring av inntakskabel i bygning, før denne ble sikret i boks eller skap. For detaljer sjekk respektive forskrift, eller konkretiser spørsmålet ditt med årstall for installasjonen det gjelder.

Ole Petter

Postet 12:47 - 18.8.2015

Takk for svar Hans Olav!

Så forskriftene har blitt "løsere" med årene på dette punktet?

Når man før måtte sikre inntakskabel med OV med en gang man kom innom husvegg så kunne man nå (før reglene med tilknytningsskap nå kom) gå direkte inn i tavla?

Jeg fant nå et dokument fra Agder Energi der jeg vil sitere følgende:

-Inntakskabel legges maks. 10 meter inn i bygg fra inntakspunkt og fram til første fordeling. Det presiseres at inntakspunkt regnes som det naturlige stedet everkets kabel treffer bygningen. Det er ingen spesiell krav til hvordan kabelen forlegges mht beskyttelse dersom den er kortslutningssikret.

-Hvor første fordeling ligger lenger enn 10 meter inn i bygget avslutter AEN kabelen ved inntakspunktet. Kunde/installatør ordner og bekoster godkjent inntakskabel (og eventuell skjøt/kabelskap) fra dette punktet.

-Kabelen kan legges i rør i bakken under bygg fram til første fordeling. I slike tilfeller skal kunden betale kabelen fra inntakspunktet og fram til fordelingen.

Gjelder dette kravet med maks 10 meter til første fordeling spesielt for Agder Energi?

Jeg holder nå på med min nye bolig som går etter NEK400:2010, og jeg tror nok jeg vil satse på å ha et inntaksskap/boks i kjelleren. Da kan man gjøre tavlen lenger inn i huset spenningsløs ved omfattende arbeid uten å kontakte e-verk for å slå ut KV. Har ikke jobbet all verden med nye boliginstallasjoner, så derfor lurte jeg på ny og gammel praksis rundt dette. Sikringsskapet blir i en etasje over kjelleren, så jeg ble derfor usikker på hva som er lovlig å gjøre rundt dette.

Takk for svar!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.