Spørsmål om godkjenning av stikkontakter (Schneider Sedna)

Spurt 6:58 - 22.4.2023 av Magnus|Siste svar 6:04 - 25.4.2023 av Hans Olav Arnesen

Magnus

Hei,

Vi har et ferdighus som blir montert av utenlandske aktører. De bruker Schneider Sedna på stikkontakter, og vi har en norsk elektriker som mener disse ikke er godkjent i Norge.

Må disse byttes, eller er disse godkjent for montering i Norge?

Med vennlig hilsen
Magnus

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Seriøs Elektriker

Postet 6:47 - 24.4.2023

Schneider er de som kan svare her.


Dette skriver DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) om import og omsetning av elektriske produkter:


4.Godkjenningsordninger


Det er ingen offentlige godkjenningsordninger for produkter og tjenester som omfattes av forskrift om elektrisk utstyr. Det er opp til deg som produsent, importør eller markedsfører selv å erklære samsvar med det aktuelle regelverk ved en samsvarserklæring og underliggende teknisk dokumentasjon. Ordningen med samsvarserklæring og CE-merking ble innført i 1991. Før dette var det krav om testing og godkjenning av nærmere spesifiserte elektriske produkter før de ble plassert på markedet (NEMKO-godkjenning).


Øvrig elektrisk utstyr ble testet av Oslo Lysverker eller vurdert av det lokale eltilsyn. Godkjente produkter ble merket med N (med ring rundt). Denne godkjenningsordningen er altså ikke lenger virksom, og er blitt erstattet med utarbeidelse av samsvarserklæring og CE-merking. Allikevel vil man i mange tilfeller finne et NEMKO-merke eller annen prøveinstitusjon på utstyret fordi en del produsenter frivillig velger å la et laboratorium teste prototypen av et utstyr de har laget. I enkelte tilfeller følger også testhusene opp produksjonen av utstyret som er testet. Dette er blant annet et krav fra Nemko for at produktet skal kunne N-merkes.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:04 - 25.4.2023
Instructor contact card

I bolig gjelder NEK 400:2022-8-823-823.511.301, hvor det står følgende:
Kun følgende typer stikkontakter kan benyttes:
• stikkontakter i samsvar med NEK 502, dersom
– de er utformet med tilleggsbeskyttelse (barnesikring), eller
– de er montert i en høyde ≥ 1,5 m over gulvet/bakken, eller
– de er plassert utilgjengelig for barn, eller
• stikkontakter i samsvar med NEK EN 60309-serien dersom:
– de er montert i en høyde ≥ 1,5 m over gulvet/bakken, eller
– de er plassert utilgjengelig for barn, eller
– kontaktene kun blir spenningssatt vha. en elektrisk eller mekanisk forrigling med
støpselet.
• stikkontakter i samsvar med NEK EN 62196-2 dersom kontaktene kun blir spenningssatt
vha. en elektrisk eller mekanisk forrigling med støpselet,
• DCL i samsvar med NEK EN 61995-2,
• USB uttak for lading av elektronisk utstyr (se 823.537.301.10).


Schneider kan avklare om nevnte stikkontakt tilfredsstiller det ovennevnte.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.