Spørsmål vedrørende kabling

Spurt 9:04 - 18.8.2014 av Jonas|Siste svar 20:29 - 25.8.2014 av Elektriker

Jonas

Kort spurt.

Er det en grei metode å tinne endene på fintrådet leder?
Istedenfor å benytte endehylser på dem. På de litt grovere tverrsnittene over 16mm2. Bare la tinnet flyte inn i trådene og la det størkne.

Er det tilstrekkelig feste å feste en PR kabel langs murvegg med limpistol? I sistnevnte fall dreier det seg om en vegg som er full av armeringsjern som gjør borring vanskelig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Gunnar

Postet 19:27 - 18.8.2014
Kan du ikke bare bruke endehylser?

Du får aldri en kabel til å sitte på en murvegg med limpistol. Anbefaler minikanal med dobbeltsidig teip (Panduit) Den får du rett og slett bare ikke av veggen igjen..

Forumleder

Postet 13:11 - 19.8.2014
Enig med Gunnar, men du kan lodde/fortinne fintrådet leder hvis koblingsklemme som benyttes er tilpasset dette.

Vanskelig å få varig feste av PR langs murvegg med limpistol ja. Har sett mange løse PR hvor dette var forsøkt (satt nok en stund).

Elektriker

Postet 15:49 - 21.8.2014
Ja. Også kjent som ""gamlemåten"". Det er ihvertfall veldig mye bedre enn ikke noe i klemmer der det er stor fare for at det spriker. Det blir som en feit tråd og ikke flere fine tråder.

Ikke rett på betong eller mur nei. Men mot tapet og list vil det nok sitte ganske så bra. Jeg har gjort det samme og det sitter veldig bra.
Og på de stedene der vanlig limpistol ikke biter så finnes det jo et hav av andre limtyper å velge fra.
Ellers liker jeg i slike tilfeller å bruke klisterkanal. Men eksempelvis lampettledning fra takpunkt og bort til lampe sitter som støpt med cyanoacrylatlim. Da vil nok PR sitte bra også.

Elektriker

Postet 20:29 - 25.8.2014
Men hvis du må lime og ikke har noe alternativt så kan jeg anbefale å bruke PVC lim som brukes til å lime sammen PVC rør. Naturlignok så bonder den bra med kappa på PR kabelen, som også er PVC, og den sitter veldig godt på omtrent alt av overflater utenom metaller. Muligens ikke så bra på mur og betong, men skader ikke å prøve.
Man får tak i det i VVS forhandlere og grossister.

At kabelen er tilstrekkelig festet som et normkrav betyr ikke utelukkende letti eller APK. Det bare ser litt ""spesielt"" ut, men en helt ok festemetode.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.