STØRRELSE VERN USAKKYNDIG BETJENING

Spurt 18:52 - 24.5.2022 av Undrende|Siste svar 10:37 - 25.5.2022 av Frank

Undrende

Hei.Kom over følgende problemstilling:

Vi har en hovedtavle som er delt inn i

Felt 1- hovedbryter 1250A

Felt 2 - Hovedkurser fra 125Atil 250A effektbrytere

Felt 3 - Forbrukskurser som lys, stikk, varme, porter etc. inntil 32A jfa

Felt 3 er forsynt av 4 stk effektbrytere fra felt 2, hver av dem på 125A.

Effektbryter 1 tar rad 1 til 2 i felt 3, effektbryter 2 tar rad 2 til 3 i felt 3 osv.

Så kommer spørsmålet: Siden det ikke er over 125A på noen av effektbryterne som forsyner felt 3,

kan felt 3 da betjenes av usakkyndig person, selv om summen av effektbrytere som forsyner dette feltet er 500A ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Frank

Postet 19:17 - 24.5.2022

Vi har løst problemet med å ha et skilt over hver sikring som må betjenes av sakkyndig der det står "må betjenes av sakkyndig".

Skilta ble satt opp etter en ekstern El-sutrekopp sa at vi måtte ha det. Jeg ser ikke forskjellen med å vri over en 250A kontra 630A bortsett fra at den siste er litt hardere i håndtaket, men et har vel noen satt grensa.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:15 - 25.5.2022
Instructor contact card

810.530.4.101 Valg av vern i tavler for ikke-sakkyndig betjening

I tavler for ikke-sakkyndig betjening, skal, i samsvar med NEK 439-serien, merkestrøm for overstrømsvern være:

maks 125 A for utgående kurser, og

maks 250 A for vern i kurs som forsyner tavlen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:28 - 25.5.2022
Instructor contact card

Vi har løst problemet med å ha et skilt over hver sikring som må betjenes av sakkyndig der det står "må betjenes av sakkyndig".

Skilta ble satt opp etter en ekstern El-sutrekopp sa at vi måtte ha det. Jeg ser ikke forskjellen med å vri over en 250A kontra 630A bortsett fra at den siste er litt hardere i håndtaket, men et har vel noen satt grensa.

Krav skal følges selv om man ikke forstår dem. Slik skilting gjør ikke at installasjonen er i henhold til Tavlenormen (NEK 439).

810.530.4.101 Valg av vern i tavler for ikke-sakkyndig betjeningI tavler for ikke-sakkyndig betjening, skal, i samsvar med NEK 439-serien, merkestrøm for overstrømsvern være: maks 125 A for utgående kurser, og maks 250 A for vern i kurs som forsyner tavlen.

I gamle tavler (fra før Tavlenormen ble gjeldende, fra ca. år 2000) gjelder ikke dette kravet, men krav i fse gjelder uansett:

§ 9.Adgang

For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, skal disse områdene holdes forsvarlig låst.

Det skal foreligge rutiner som regulerer hvem som gis adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring.

Til § 9 Adgang

Bestemmelsen om at uvedkommende ikke har adgang til rom og inngjerdet område for elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring, innebærer at nøkler til slike rom og områder bare må disponeres av personer som har fått adgangstillatelse.

Den som gis adgangstillatelse må ha kunnskaper om de faremomenter anlegget representerer. Det skal kunne dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem hvem som har adgangstillatelse.

Kravet skal også ivareta andre farer enn berøringsfare, som fare ved kortslutning (lysbue).Det er kun instruerte, i tillegg til sakkyndige, som kan gis adgang til slike områder/anlegg.

Krav til instruerte er beskrevet i Elsikkerhet nr. 84.

Frank

Postet 7:53 - 25.5.2022

Krav skal følges selv om man ikke forstår dem. Slik skilting gjør ikke at installasjonen er i henhold til Tavlenormen (NEK 439).

810.530.4.101 Valg av vern i tavler for ikke-sakkyndig betjeningI tavler for ikke-sakkyndig betjening, skal, i samsvar med NEK 439-serien, merkestrøm for overstrømsvern være: maks 125 A for utgående kurser, og maks 250 A for vern i kurs som forsyner tavlen.

I gamle tavler (fra før Tavlenormen ble gjeldende, fra ca. år 2000) gjelder ikke dette kravet, men krav i fse gjelder uansett:

§ 9.Adgang

For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, skal disse områdene holdes forsvarlig låst.

Det skal foreligge rutiner som regulerer hvem som gis adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring.

Til § 9 Adgang

Bestemmelsen om at uvedkommende ikke har adgang til rom og inngjerdet område for elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring, innebærer at nøkler til slike rom og områder bare må disponeres av personer som har fått adgangstillatelse.

Den som gis adgangstillatelse må ha kunnskaper om de faremomenter anlegget representerer. Det skal kunne dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem hvem som har adgangstillatelse.

Kravet skal også ivareta andre farer enn berøringsfare, som fare ved kortslutning (lysbue).Det er kun instruerte, i tillegg til sakkyndige, som kan gis adgang til slike områder/anlegg.

Krav til instruerte er beskrevet i Elsikkerhet nr. 84.

Ok, takk for info. Jeg kan jo nevne at sikringene er inne i en låst tavle der betjeningsbryteren, håndtaket/grepet stikker ut av skapet og det er over håndtaket/grepet utenfor tavlen skiltet om betjening av sakkydig er passert. er det innafor?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:35 - 25.5.2022
Instructor contact card

Ok, takk for info. Jeg kan jo nevne at sikringene er inne i en låst tavle der betjeningsbryteren, håndtaket/grepet stikker ut av skapet og det er over håndtaket/grepet utenfor tavlen skiltet om betjening av sakkydig er passert. er det innafor?

Det avgjørende er at kun sakkyndige og instruerte har adgang til rom som er forbehold disse gruppene. Tavlerom holdes da normalt låst, og dør merkes med "Adgang kun for sakkyndige/instruerte". Anleggseier skal sørge for adgangskontroll, og dette løses med opplæring i elsikkerhet for usakkyndige som gis adgang til tavlerom for å utføre ikke elektrorelaterte oppgaver.

For "nyere" tavler/tavlerom kan løsningen du beskriver være akseptabel. Dette har med tavlen/tavledørens kortslutningsholdfasthet å gjøre. Nye tavler er designet for at kortslutningsenergi skal gå via svekkelser i bakkant/topp av tavle, og ikke utsette den/de som står foran tavlen for høy lysbueenergi. Anleggseier plikter å ha oversikt over farer i egne elektriske anlegg, og tilpasse sin internkontroll til dette.

Frank

Postet 10:37 - 25.5.2022

Det avgjørende er at kun sakkyndige og instruerte har adgang til rom som er forbehold disse gruppene. Tavlerom holdes da normalt låst, og dør merkes med "Adgang kun for sakkyndige/instruerte". Anleggseier skal sørge for adgangskontroll, og dette løses med opplæring i elsikkerhet for usakkyndige som gis adgang til tavlerom for å utføre ikke elektrorelaterte oppgaver.

For "nyere" tavler/tavlerom kan løsningen du beskriver være akseptabel. Dette har med tavlen/tavledørens kortslutningsholdfasthet å gjøre. Nye tavler er designet for at kortslutningsenergi skal gå via svekkelser i bakkant/topp av tavle, og ikke utsette den/de som står foran tavlen for høy lysbueenergi. Anleggseier plikter å ha oversikt over farer i egne elektriske anlegg, og tilpasse sin internkontroll til dette.

skjønner, det er formkrav 4A på tavlene også forresten..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.