Største ampere styrke tillat montert av elektriker?

Spurt 13:19 - 21.5.2024 av Kasper Grisbeck|Siste svar 5:02 - 22.5.2024 av Olav Fossdal

Kasper Grisbeck

Finnes det en maksgrense for største tillate ampere-styrke (e.l.) på en bryter/sikring som lovlig kan monteres av montør kun med vanlig fagbrev?

Evt. Noen sertifiseringer man kan gjennomgå?

Spør pga. har satt opp en del greit store effektbrytere og kom til å lure på om dette teknisk sett var tillatt, eller om det finnes en øvre grense :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Olav Fossdal

Postet 5:02 - 22.5.2024

Nei, men den som utfører arbeidet må kunne dokumentere sine fagkunnskap gjennom bedriftens IK-system.


Matetransformatorer hos netteier er svært sjeldent over 1600kVA, noe som gir max 2500A ved 400V. I praksis er det svært liten forskjell på å koble til en 630A effektbryter eller en 2500A. Forskjellen går først og fremst på hvor mange kabler som tilkobles...


Følg produsentens anvisning, bruk moment-verktøy og fett&børst ved aluminiumskabler.


Det er også svært viktig at effektbrytere stilles inn riktig (og at dette blir merket). Til det må man bruke beregningsverktøy som f.eks FEBDOK.

Bra svar markert av forumlederBra svar

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.