Største jordfeilbryter IT-nett

Spurt 7:33 - 1.2.2018 av Olav|Siste svar 11:48 - 1.2.2018 av Hans Olav Arnesen

Olav

Hvordan finner man ut av største tillatte jordfeilbryter i et IT-nett?

Eksempel: Alment nett med trafo på 500kva.

Stemmer det da at største tillate jordfeilbryter er: 500kva x 0,5mA = 250mA?

Har et gammelt bygg fra 1976 hvor jeg sliter med avgjøre dette.

Ra er målt til 80 Ohm.

Kan jeg da regne slik for å beregne største JFA: I=U/R = 50V/80= 0,625A = dvs 500mA?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Jr

Postet 9:27 - 1.2.2018

Er ve riktig i første regnestykke. Denne trafoen vil "sannsynligvis" ha en maks kapasitiv lekkasje på 250mA. Har du større jordfeilbryter enn dette vil den da ikke løse ut.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:48 - 1.2.2018

Merknad 3 i avsnitt 61.3.6.1c) i NEK 400:2014 beskriver at følgende hjelperegel kan benyttes: Idmin (mA) = 0,5 x transformatorstørrelsen i kVA. Og denne benyttes (som i første regnestykke fra trådstarter) til å beregne største tillatte utløsestrøm for jordfeilbryter, for IT-nett hvor kunden er galvanisk tilkoblet andre (ikke egen trafo). Se forøvrig avsnitt 411.6.1.01 i NEK 400.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.