Hvordan finner man ut av største tillatte jordfeilbryter i et IT-nett?
Eksempel: Alment nett med trafo på 500kva.
Stemmer det da at største tillate jordfeilbryter er: 500kva x 0,5mA = 250mA?
Har et gammelt bygg fra 1976 hvor jeg sliter med avgjøre dette.
Ra er målt til 80 Ohm.
Kan jeg da regne slik for å beregne største JFA: I=U/R = 50V/80= 0,625A = dvs 500mA?