Hvordan finner man ut av største tillatte jordfeilbryter i et IT-nett?
Eksempel: Alment nett med trafo på 500kva.
Stemmer det da at største tillate jordfeilbryter er: 500kva x 0,5mA = 250mA?
Har et gammelt bygg fra 1976 hvor jeg sliter med avgjøre dette.
Ra er målt til 80 Ohm.
Kan jeg da regne slik for å beregne største JFA: I=U/R = 50V/80= 0,625A = dvs 500mA?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er ve riktig i første regnestykke. Denne trafoen vil "sannsynligvis" ha en maks kapasitiv lekkasje på 250mA. Har du større jordfeilbryter enn dette vil den da ikke løse ut.
Merknad 3 i avsnitt 61.3.6.1c) i NEK 400:2014 beskriver at følgende hjelperegel kan benyttes: Idmin (mA) = 0,5 x transformatorstørrelsen i kVA. Og denne benyttes (som i første regnestykke fra trådstarter) til å beregne største tillatte utløsestrøm for jordfeilbryter, for IT-nett hvor kunden er galvanisk tilkoblet andre (ikke egen trafo). Se forøvrig avsnitt 411.6.1.01 i NEK 400.