kom i dag ut til en kunde som skal ha installert en stall for hest. Dette har tidligere vært en redskapsbod. De hadde støpt gulv, men vi fikk selvsagt ikke jordet armeringen her. Det er strøm i redskapsboden, men ikke noen egen jordelektrode. Strøm kommer direkte fra bolighuset ca 30 meter unna. Jeg tenkte å montere brannbryter forran installasjonen og skifte til jf-automater. Jeg klarer å få ned jordspydd i hjørnen av bygget ved å føre jordingen innvendig, men sliter en jordelektrode rundt bygget, samt jording av armering. Noen som kan bistå her. Lurer på om jeg er nødt til å meisle i gulvet, ssmt fra gravd opp rundt bygget, eller finnes det andre løsninger?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du behøver ikke utjevne til armering som ikke er tilgjengelig (nedstøpt). Generelt må du følge krav i delnorm 705 i NEK 400.
Som jordelektrode vil det være tilstrekkelig med jordspyd med god dybde.
Det står i både nek og normguide at armering skal ha en tilleggsutjevning, sjølv om den ikkje er tilgjengelig. ?? Kan du forklare?
Beklager, dette var klønete formulert av meg.
Generelt gjelder avsnitt 411.3.1.2, som ikke krever utjevning av utilgjengelig armering.
Her gjelder imidlertid avsnitt 705.411.3.2.6, all betongarmering skal utjevnes.
Kan det være lovlig å unnlate jording av armering i betong dersom, ingen andre ledende deler eller utsatte ledende deler er mulig å komme i kontakt med når dyret står på betonggulvet?
Kan det være lovlig å unnlate jording av armering i betong dersom, ingen andre ledende deler eller utsatte ledende deler er mulig å komme i kontakt med når dyret står på betonggulvet?
Ja, hvis en risikovurdering tilsier at dette ikke medfører noen fare.Men, som alltid må avvik fra NEK 400 dokumenteres.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.