Standard verdier

Spurt 18:42 - 25.8.2016 av esmokra|Siste svar 12:04 - 26.8.2016 av Hans Olav Arnesen

esmokra

Er det ein felles standard for heile landet for "standard verdier"( Ik verdier )?får dette på tilbakemelding av forhåndsmelding.

Ka regnes som standard verdier på de forskjellige nettsystemene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

EnToTre

Postet 20:15 - 25.8.2016

Standardverdiene kommer fra trafoen, størrelsen på trafoen.

Spør du meg så bør everkene slutte med dette og oppgi kortslutningsstrømmene!

esmokra

Postet 20:26 - 25.8.2016

Standard verdier trudde eg var Ik 3p max 10kA og Ik2min/Ik1min 1kA.

Tom

Postet 21:02 - 25.8.2016

Syns e-verkene bør begynne og oppgi relevante kortsluttningsverdier og impedanser istedet for "standard-verdier"

esmokra

Postet 21:13 - 25.8.2016

Heilt enig. Men er verdiene som eg spørr om eller varierer de. Det kan de sånn ut utifra nettsøk.

Får tilbakemelding om standard verdier på både Tn IT og TT.

Ka gjøres i febdok når tilbakemelding er standard verdier mtp jordslutningstrøm i TT og IT

Hans Olav Arnesen

Postet 12:04 - 26.8.2016

Er enig i at standardverdier ikke er optimalt.

Mange everk oppgir minste kortslutningsstrøm til 1 kA som standard, selv om den kan være lavere. Dette er selvfølgelig ikke bra.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.