Fagpr

Jeg holder på med en benkprøve i teknisk rom til et basseng annlegg. Hvordan er forskriftene for PE- og instrumentgjording i forhold til bassengannlegg?

(Spørsmålet er flyttet fra fagforumet Automasjon. mvh Forumleder.)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:16 - 21.4.2008
Vet ikke om jeg skjønner spørsmålet ditt helt, men det står beskrevet en del i NEK400:2006 under punkt 702.415.2 Tilleggsbeskyttelse ved bruk av utjevningsforbindelser

Alle andre ledende deler i sonene 0, 1 og 2 skal forbindes med tilleggsutjevningsforbindelser og kobles til beskyttelsesledere for de utsatte deler på utstyr som er plassert i disse sonene.
MERKNAD 1 ? Denne forbindelse til beskyttelseslederen kan utføres i nærheten av området, f.eks. i et stykke tilbehør eller en fordelingstavle eller annet materiell.

Kom gjerne med oppfølgingsspørsmål.