stiger TN

Spurt 9:03 - 16.2.2014 av jon anders|Siste svar 6:43 - 20.2.2014 av Forumleder

jon anders

Hei

Er det krav til jfb/jf varsling på stiger i TN-nett ?

eks bolig med undersentral sikring i hovedsentral (4x40A)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 16:37 - 17.2.2014
Stiger heter nå hovedkurs i NEK 400 og i TN nett er det ikke krav til JF vern eller varsler men kan bli termiske høyohmige punkter til PE leder og som eneste måte å verifisere disse er å ha varsling eller JF vern men ikke krav.

Forumleder

Postet 6:43 - 20.2.2014
Riktig som MA skriver. For bolig spesielt; er det ikke krav til jordfeilbryter for hovedkurser/stigere (uansett system). Kravet til 30 mA jordfeilbryter for alle forbrukerkurser er derimot systemuavhengig (gjelder både for TN-, TT- og IT-systemer).