Stikk 32A

Spurt 6:00 - 19.6.2008 av Svein Anton|Siste svar 0:47 - 22.6.2008 av Mont

Svein Anton

Eldre el.anlegg og utvidelse med 2 kurser på 3x32A. Stikkontakter i enden. Skal forskyne vaskeagregat. Vaskeagregatene står tørt, men siden jeg er usikker på resten av anlegget og at dette er til allmen bruk satte jeg jordveilvern på begge kurser. Er det noen som mener jeg burde sløyfet jordfeilvern?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 6:19 - 19.6.2008
Litt lite informasjon, men jeg syntes du har tatt en bra avgjørelse. Hva skulle du oppnå med å sløyfe jordfeilvernene?
NEK 400:2006 411.3.3 krever 30mA jordfeilvern på alt flyttbart utendørsutstyr opp tilogmed 32 A.

Mont

Postet 11:46 - 19.6.2008
Det eneste som taper på en eventuell jordfeilbryter på slike installasjoner er kun driftsikkerheten.

Jeg ville forhørt meg med eier av anlegget om konsekvensene av å installere jordfeilbryter.

Jordfeilbryter er alltid en sikkerhetsgevinst.

Svein Anton

Postet 11:21 - 20.6.2008
Takker. ser ut som vi er enige

Mont

Postet 0:47 - 22.6.2008
Selvfølgelig så er ikke en jordfeilbryter en sikkerhetsrisiko på et sykehus. Må korrigere meg selv der.

Man vil jo at respiratoren skal gå og gå selv om nettet nesten er på knærne av jordfeil.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.