Stikk. Bad sone 2

Spurt 11:29 - 8.6.2023 av Svein Thomassen|Siste svar 6:26 - 9.6.2023 av Hans Olav Arnesen

Svein Thomassen

Har lest forskjellige forklaringer på stikk i sone 2 . Noen sier ingen stikk mens andre sier stikk IP 44. Hva er reglene?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:26 - 9.6.2023
Instructor contact card

NEK 400 gir deg svaret. :-)
Stikkontakter kan ikke plasseres i Sone 2.


Avsnitt 701.512.2.101.4 på side 347 i NEK 400:2022 beskriver følgende: Sone 2
Kun følgende utstyr kan monteres:
• fast tilkoblete forbruksapparater som minst har kapslingsgrad IPX4,
• stikkontakter med merkespenning ≤ 25 V AC eller ≤ 60 V DC og som har en kapslingsgrad
på minst IPX4, montert i kurser beskyttet med SELV eller PELV og hvor strømkilden skal
være plassert utenfor sone 0 og sone 1,
• fast tilkoblet installasjonsmateriell, annet enn stikkontakter, og som minst har kapslingsgrad
IPX4, og
• forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med NEK IEC 61558-2-5. Dersom
forsyningsenheten er plassert slik at den med sannsynlighet vil utsettes for vannsprut, skal
den minst ha kapslingsgrad IPX4.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.