Stikk i frittstående boder

Spurt 8:51 - 14.8.2013 av Mathias Syversen|Siste svar 6:44 - 19.8.2013 av Magda

Mathias Syversen

Hei

I hehold til 823.537.05 er det krav til minst 2 uttak i boder. Vi har en sak der det er frittstående boder og det er ikke montert stikk i disse. Gjelder 823 også her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Installat

Postet 9:02 - 14.8.2013
Hei Øyvind

Se NEK 400 2010 823.1 og 823.3.1

Slik jeg tolker det gjelder bolignormen og kravet til antall uttak kun i bygning ment for varig opphold, da også inkludert eventuelle boder innenfor boenheten. Og ikke en frittliggende bod plassert på eiendommen.

MA

Postet 20:27 - 14.8.2013
NK 64 lagde en uttalese om dette spørsmålet i 2010 her følger uttalsen ordrett så for man tolke denne uttalsen med selv: NK 64 uttalse hvor gjelder bolignormen: NEK 400 Tolkning
NEK 400-8-823, avsnitt 823.1
NK64 har mottatt flere henvendelser med spørsmål knyttet til avgrensning av virkeområdet for NEK 400-8-823:2010. NK64 har behandlet spørsmålene på sine møter hhv. 17 juni 2010 og 26 august 2010 og har vedtatt følgende tolkning til NEK 400-8-823, avsnitt 823.1 med referanse til definisjon av bolig i NEK 400-8-823, avsnitt 823.3.1:
Elektriske installasjoner i boliger omfatter:
alt elektrisk utstyr som er montert i, og
alle kurser som er forlagt i, og
alle kurser som forsyner utstyr montert
i områder som er omfattet av boligens bruttoareal, jfr. definisjon av bruttoareal i NS 3940

Eksempelvis vil en kurs fra boligens sikringsskap som forsyner en frittliggende garasje være omfattet av kravene i NEK 400-8-823. Kurser fra en underfordeling i en frittliggende garasje vil ikke naturlig omfattes av kravene til NEK 400-8-823.

NK64 påpeker at NEK 400-8-823 ikke fritar den prosjekterende/utførende til å foreta en risikovurdering for å fastsette de premisser og ytre påkjenninger som skal legges til grunn for prosjekteringen/utførelsen av installasjonen.

Installat

Postet 8:31 - 15.8.2013
Tror ikke du skjønte spørsmålet MA. Spørsmålet gjaldt hvorvidt det var krav til å installere stikk(2uttak) i en frittliggende bod eller ikke. Da med tanke på kravet 823.537.05. Ellers så er jeg forsåvidt enig. Her må det være avtale / risikovurdering mellom kunde og Installasjonsvirksomhet som må legges til grunn.

Forumleder

Postet 11:42 - 15.8.2013
Enig at det må avtales med kunden. Sunn fornuft tilsier at kunden må kunne avgjøre om det skal legges inn strøm i en frittstående bod eller ikke. Ønsker kunden f.eks. lys i boden er det jo naturlig å montere en dobbel stikk uansett. Er kunden bestemt på at det er uaktuelt å legge inn elektrisitet i den frittliggende uteboden så kan ikke jeg skjønne annet enn at dette er helt greit.

MA

Postet 15:19 - 15.8.2013
Helt enig her frittstående bod kunden eller eier eller utbygger velger selv.
Men hadde selvstendige boder inngått i bruttoarealet hadde man måtte hatt dobbel stikk minst der, det var nemlig det jeg fikk frem i mitt siste svar. Men i og med at bod ikke er i bruttoarealet i en bolig må dette ikke akkurat risiko vurderes men utbygger eller eier må velge vil man ha eller ikke ha.

Magda

Postet 6:44 - 19.8.2013
Takker for svar ! :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.