Hei
Kunde ønsker stikkontakt på kurs med fotocelle. Han skal montere lyslenker som igjen skal fjernes til vinteren. Det gjør det derfor enklest med stikkontakt.
Fotocellen er merket 16A, men den er dog ikke designet for annet en lys. Hvis en monterer stikkontakt, kan en i praksis putte også annet en lys i kontakten.
Er det feks. ok å merke tydelig "Kun lys"
Mvh
Per
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hva med å merke stikk med «styrt av bryter» evt «styrt av fotocelle»?
Hva med tydelig merking som sagt, og bruke en låsbar stikkontakt?
Ja, med bakgrunn i FEL § 16 bør stikken være låsbar, samt merkes tydelig og varig med teksten "Kun for lys".
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.