Stikk til stekovn og platetopp

Spurt 8:53 - 6.11.2014 av Marius|Siste svar 17:42 - 11.11.2014 av Forumleder

Marius

Det er ganske vanlig praksis her i området (Tromsø) å tuppe ut kabel til platetopp og stekovn nede ved gulv under kjøkkeninnredning. Dette fordi man ofte må ferdigstille jobben før hvitevarer er på plass.
Det som blir gjort er å montere stikkontaktene på ei plate hvor kablene strekkavlastes med klips eller sadler før de går inn i kontaktene.

Dette har vi nå fått en tilsynsrapport på.
""Stikkontakter i sokkel var ikke forskriftsmessig montert"" iht. FEL§28.

Vi mener det ikke er noen ytre påvirkninger her som skulle tilsi at dette ikke er godkjent.

Hva mener dere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektro

Postet 19:08 - 6.11.2014
Det er ikke greit og la en planke med stikk ligge å slenge under kjøkkeninnredning? K rør er ingen bevegelig ""ledning"". Kan dere ikke bare skru planken i veggen?

Forumleder

Postet 17:42 - 11.11.2014
Jeg er enig med DLE, og elektro i at dette ikke er noen god løsning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.